Tableau electrique aux normes
bob71
Messages postés
14
Date d'inscription
mardi 7 février 2006
Statut
Membre
Dernière intervention
13 octobre 2015
-
13 oct. 2015 à 15:18
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 13 oct. 2015 à 15:59
fred.ml Messages postés 15095 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 23 mars 2024 - 13 oct. 2015 à 15:59
A voir également:
- Tableau electrique aux normes
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Tableau électrique qui grésille danger - Forum Electricité
- Tableau electrique secondaire - Forum Electricité
- Section cable tableau electrique - Forum Electricité
2 réponses
fred.ml
Messages postés
15095
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mars 2024
542
13 oct. 2015 à 15:51
13 oct. 2015 à 15:51
Salut, la réponse est simple mais pas évident à trouver, il y a une erreur de câblage du circuit électrique ..
Votre tableau comporte deux rangées avec chacun un différentiel au début chacun suivie des disjoncteurs .
La prise qui fait disjoncter le différentiel est certainement connecté à cheval sur les deux rangées, le neutre sur une ligne et la phase sur l'autre ligne , quand vous branché un appareil qui consomment cela crée un déséquilibre et le différentiel qui alimente la prise en phase disjoncte .
Fred.ml
Votre tableau comporte deux rangées avec chacun un différentiel au début chacun suivie des disjoncteurs .
La prise qui fait disjoncter le différentiel est certainement connecté à cheval sur les deux rangées, le neutre sur une ligne et la phase sur l'autre ligne , quand vous branché un appareil qui consomment cela crée un déséquilibre et le différentiel qui alimente la prise en phase disjoncte .
Fred.ml
stf_frmu
Messages postés
43578
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 mars 2024
11 921
13 oct. 2015 à 15:41
13 oct. 2015 à 15:41
bjr
vous avez surement un neutre d'un circuit lumière qui est branché sur un neutre circuit prise.
ceci soit au tableau, soit dans une boite
vous avez surement un neutre d'un circuit lumière qui est branché sur un neutre circuit prise.
ceci soit au tableau, soit dans une boite
13 oct. 2015 à 15:59
Fred.ml