Branchement Lave Vaissellle

Luckybovic Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 20 juillet 2016 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 - 20 juil. 2016 à 14:43
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 - 20 juil. 2016 à 19:39
Bonjour,
Je suis entrain de changer la cuisine de pièce. Je monte d'un étage. La maison est très ancienne (Env 350 ans). Pour le sanitaire, je n'ai pas de problème. Là où ça se corse, c'est pour l'électricité.
Je n'ai pas assez de prise pour brancher le lave vaisselle seul. Le four c'est ok (il est seul). Pas de plaque électrique.
Du coup, j'ai raccordé la hotte, une prise de confort et le lave vaisselle ensemble. C'est du 16A.
Alors, je ne suis pas un spécialiste du tout mais j'ai fait le calcul 220V*16a = 3520 w max sur ce circuit. Le LV fait env 1300W, la hotte env 250W donc il me reste 1970W pour la prise de confort pour de petits appareils qui ne consomment pas grand chose.
Est ce que vous pensez que ça peut le faire ? et mon raisonnement (désolé, suis comptable pas électricien) n'est pas un raccourci dangereux ?
Merci à vous

3 réponses

Profil bloqué
20 juil. 2016 à 17:17
Bjr, meme si ce n est réglementaire il n y a rien de dangereux en théorie reste a savoir comment c est fait ??
de toute facon le disjoncteur 16A va vous rappeler a l ordre si vous etes hors des clous !!
0
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 27 506
20 juil. 2016 à 18:47
Bonjour

Le seul problème comment avez-vous raccordé les ensembles, sur dominos, sur prises, sur multiprises???
0
KIDUGUEN Messages postés 13045 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 4 735
20 juil. 2016 à 19:39
Bonjour l'idéal serait de tirer un cable 3x6 mm² voir 10 et poser un tableau pour tout protéger a part .Cdlt
0