Four + Plaque à induction sur la même prise ?
Résolu
Mat324
Messages postés
2
Date d'inscription
mercredi 22 août 2018
Statut
Membre
Dernière intervention
23 août 2018
-
22 août 2018 à 20:13
Mat324 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 22 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2018 - 23 août 2018 à 10:46
Mat324 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 22 août 2018 Statut Membre Dernière intervention 23 août 2018 - 23 août 2018 à 10:46
A voir également:
- Brancher four et plaque sur la meme prise
- Peut on brancher un four et une plaque induction ensemble - Meilleures réponses
- Section câble four et plaque induction - Meilleures réponses
- Plaque + four sur prise 32A - Forum Electricité
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
4271
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 janvier 2025
1 919
23 août 2018 à 09:03
23 août 2018 à 09:03
Bonjour
En principe la norme prévoit
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Mais dans le cadre d'une rénovation, si ces 2 circuits ne sont pas présent, il est toléré d'utiliser le circuit 6² 32A pour raccorder ces 2 appareils de cuisson, moyennant quelques précautions de raccordements
Ce qui est plus intriguant, c'est le disjoncteur 40A.
Cela voudrait dire que le circuit est en 10², ce qui n'est pas usuel.
Car si c'est du 6² 40A, vous avez un vrai risque de surcharge non protégée, lorsque vous mettrez vos 2 appareils en route à fond.
Si c'est bien du 10², je vous conseille de faire un mini tableau à l'endroit de la prise avec un disj 32A et un disj 20A (comme dans un des exemples ci-dessus)
En principe la norme prévoit
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Mais dans le cadre d'une rénovation, si ces 2 circuits ne sont pas présent, il est toléré d'utiliser le circuit 6² 32A pour raccorder ces 2 appareils de cuisson, moyennant quelques précautions de raccordements
Ce qui est plus intriguant, c'est le disjoncteur 40A.
Cela voudrait dire que le circuit est en 10², ce qui n'est pas usuel.
Car si c'est du 6² 40A, vous avez un vrai risque de surcharge non protégée, lorsque vous mettrez vos 2 appareils en route à fond.
Si c'est bien du 10², je vous conseille de faire un mini tableau à l'endroit de la prise avec un disj 32A et un disj 20A (comme dans un des exemples ci-dessus)