Bonjour,
J ai acheter un four electrique et une plaque a induction par contre je n ai qu un seul branchelent au mur avc domino (le branchement special four ou plaque).Puis-je relier ma plaque et mon four et les brancher sur le meme dominos? La puissance ne sera pas trop elevee??
A voir également:
- Brancher four et plaque induction sur même domino
- Four et plaque sur la meme prise - Meilleures réponses
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque + four sur prise 32A - Forum Electricité
- Four et plaque électrique relié en direct à modifier en prise électrique - Forum Electricité
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Branchement four prise ou domino - Forum Electricité
18 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 936
Modifié par Carminas le 27/01/2014 à 19:24
Modifié par Carminas le 27/01/2014 à 19:24
Bonsoir
Il faut remettre le document cité plus haut dans son contexte.
Il est issu d'un guide Promotelec sur la mise en sécurité d'un logement existant, pas de la NF C 15-100.
Sur une installation domestique respectant la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque.
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Dans le cadre d'une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder plaque + four sur un unique circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de branchement rappelées dans ce doc.
@+
Il faut remettre le document cité plus haut dans son contexte.
Il est issu d'un guide Promotelec sur la mise en sécurité d'un logement existant, pas de la NF C 15-100.
Sur une installation domestique respectant la norme NF C 15-100 actuellement en vigueur, il faut :
- un circuit 6² 32A pour la plaque.
- un circuit 2,5² 20A pour le four