Les fusibles (la réunion )

Signaler
-
Messages postés
2346
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 août 2020
-
Bonjour je voudrais savoirs si les fusibles sont vraiment interdites dans les maisons

8 réponses

Messages postés
2346
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
3 août 2020
819
Bonsoir

Effectivement, depuis l'amendement A5 de la NF C 15-100, applicable au 27 novembre 2015, seule la protection contre les surintensités des circuits par disjoncteur est autorisée en locaux d'habitation.
Mais cela ne s'applique que sur une installation neuve ou une rénovation totale.
La norme n'étant pas rétroactive, les fusibles restent autorisés sur les installations réalisées antérieurement à cette date.


Donc si la question concerne une maison neuve qui sera réalisée en décembre 2016, il y a interdiction d'utiliser des cartouche fusibles.

@+
Messages postés
16193
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 071
Bonjour jeano
Ta question n'est pas explicite peut être qui il y a contexte. Mais a la question telle quelle elle, les fusibles ne sont pas interdits.
Messages postés
985
Date d'inscription
dimanche 19 mai 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
3 août 2020
170
Bonjour
Les fusibles ne sont pas interdits
Mais si ce ne sont pas des fusibles à cartouche, il vaudrait mieux refaire le tableau avec des disjoncteurs et mettre l'installation en sécurité.
Si ce sont des fusibles à cartouche, on peut vérifier la présence d'interrupteurs différentiels ; sinon on peut en ajouter.
Messages postés
52
Date d'inscription
vendredi 29 juillet 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
25 février 2018
21
bonjour,
Les fusibles type lame de plomb (avant 1950) sont interdits.
Les autres fusibles ne sont pas interdit, il suffit de mette un différenciel de 30mA en-tête de ligne (après le disjoncteur général)
Pour refaire un tableau, si tu es avec des fusibles, le plus dur est de retrouver le neutre pour chaque fusible. Attention car des normes sont venues depuis.
Cdt

Courage 
Messages postés
11814
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2020
1 208
bonjour
fusibles "céramique " peut étre ?


apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
Messages postés
52
Date d'inscription
vendredi 29 juillet 2016
Statut
Membre
Dernière intervention
25 février 2018
21
Re,
Se type de fusible n'est plus conforme depuis 1970. Car il est impossible de connaitre leurs Ampères et type, fusion lente ou rapide.
Il est mieux de les remplacés par des portes fusibles á cartouche.
Vous pouvez toujours mettre un différenciel 30mA, vue vos types de fusibles il risque de ce déclencher intempestivement sans connaitre la raison ou la défaillance.
Messages postés
66117
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
3 août 2020
12 618
Report de message. Merci de cliquer sur "répondre au sujet" pour un même problème.
jeano - 1 août 2016 à 16:15

en fait la question que je me pose c'est concernant la nouvelle norme NFC 15-100 de août 2015, est-ce qu'on peut utiliser les cartouches fusibles pour une nouvelle maison neuve en construction à partir de décembre 2016. (obligation, interdiction, recommandation ...)
merci
Re
http://www.legrand.fr/files/fck/File/pdf/Guide_norme_NFC15100_Novembre2015.pdf
Voici un aide,