Bonjour
Que voulez-vous dire par "claque constamment"??? Il s'arrête et repart en permanence??? Dans ce cas pannes possibles:
fuite sur le circuit ou crépine qui ne ferme plus
plus de pression dans la vessie ou celle-ci est percée.
Cordialement.
Que voulez-vous dire par "claque constamment"??? Il s'arrête et repart en permanence??? Dans ce cas pannes possibles:
fuite sur le circuit ou crépine qui ne ferme plus
plus de pression dans la vessie ou celle-ci est percée.