Bonjour,
Moi j'ai passé 3 jours à trouver le problème la chaudière ne se mettait pas en securité et elle ne se lancait pas , c'était simplement le ventilateur tout en haut qui extrait le gaz brulé qui était rouillé gripé et qui avait du mal à tourner , il faut le démonté l'arroser de WD40 ainsi que le roulement et c'est reparti tout de suite après remontage.
C'est vicieux car la chaudière ne se met pas en sécurité pour ça donc pensez à vérifier le bon fonctionnement de l'extacteur de gaz brulé!!!!
Moi j'ai passé 3 jours à trouver le problème la chaudière ne se mettait pas en securité et elle ne se lancait pas , c'était simplement le ventilateur tout en haut qui extrait le gaz brulé qui était rouillé gripé et qui avait du mal à tourner , il faut le démonté l'arroser de WD40 ainsi que le roulement et c'est reparti tout de suite après remontage.
C'est vicieux car la chaudière ne se met pas en sécurité pour ça donc pensez à vérifier le bon fonctionnement de l'extacteur de gaz brulé!!!!