Chaudière qui se met en erreur régulièrement
maingere2
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 15 décembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2017
-
15 déc. 2017 à 20:24
Germain - 10 août 2022 à 20:53
Germain - 10 août 2022 à 20:53
3 réponses
Bonjour,
Avez-vous trouvé la cause de votre problème ?
J'ai exactement le même problème sur la même chaudière.
Nous avons refait une maison ou cette chaudière fonctionnait.
Un chauffagiste nous a refait l'alimentation en gaz et la tuyauterie.
A la mise en fonction, aucun problème la chaudière démarre.
Mon chauffagiste part puis 2h plus tard défaut 4.
Après réarmement, elle démarre puis se remet en défaut 4.
Il a changé l'electrode car le câble était abîmé et mon vase d'expansion qui était fuyant.
Remise en route ok puis cela recommence au bout de 2h.
Hier il revient fait plein de test, aucun défaut puis après être resté devant 1h, il décide de partir. 45minutes plus tard rebelote défaut 4.
Avez-vous trouvé la cause de votre problème ?
J'ai exactement le même problème sur la même chaudière.
Nous avons refait une maison ou cette chaudière fonctionnait.
Un chauffagiste nous a refait l'alimentation en gaz et la tuyauterie.
A la mise en fonction, aucun problème la chaudière démarre.
Mon chauffagiste part puis 2h plus tard défaut 4.
Après réarmement, elle démarre puis se remet en défaut 4.
Il a changé l'electrode car le câble était abîmé et mon vase d'expansion qui était fuyant.
Remise en route ok puis cela recommence au bout de 2h.
Hier il revient fait plein de test, aucun défaut puis après être resté devant 1h, il décide de partir. 45minutes plus tard rebelote défaut 4.
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
15 déc. 2017 à 23:28
15 déc. 2017 à 23:28
bonsoir
a la louche sonde ionisation défectueuse
a la louche sonde ionisation défectueuse
Daniel 26
Messages postés
17000
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
18 novembre 2024
4 442
16 déc. 2017 à 12:07
16 déc. 2017 à 12:07
Bonjour ,
La position /distance de l'électrode de ionisation avec la masse doivent être convenablement réglés.
Vérifiez bien que la phase de votre réseau électrique correspond bien là où elle doit être branchée sur l'allumeur .
Cdlt,
La position /distance de l'électrode de ionisation avec la masse doivent être convenablement réglés.
Vérifiez bien que la phase de votre réseau électrique correspond bien là où elle doit être branchée sur l'allumeur .
Cdlt,
maingere2
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 15 décembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2017
16 déc. 2017 à 12:13
16 déc. 2017 à 12:13
Bonjour et merci à vous deux pour vos réponses,
Est-ce qu'un problème de distance pourrait expliquer qu'elle s'arrête parfois? J'entends bien le train d'étincelles lorsqu'elle tente de s'allumer, j'ai plutôt l'impression qu'elle manque de gaz.
Cdlt,
Est-ce qu'un problème de distance pourrait expliquer qu'elle s'arrête parfois? J'entends bien le train d'étincelles lorsqu'elle tente de s'allumer, j'ai plutôt l'impression qu'elle manque de gaz.
Cdlt,
Salim
>
maingere2
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 15 décembre 2017
Statut
Membre
Dernière intervention
16 décembre 2017
1 févr. 2020 à 23:17
1 févr. 2020 à 23:17
Bonsoir,
J’ai exactement le même problème que vous; avez vous trouvé la solution ? En vous remerciant d’avance
J’ai exactement le même problème que vous; avez vous trouvé la solution ? En vous remerciant d’avance
xplom
Messages postés
33839
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 597
>
Salim
2 févr. 2020 à 19:09
2 févr. 2020 à 19:09
ne pas confondre le train d'étincelle et la sonde de ionisation
une inversion phase/Neutre et la sonde ne détecte pas la flamme=> stop
attention aux multiprises...
une inversion phase/Neutre et la sonde ne détecte pas la flamme=> stop
attention aux multiprises...