Plus assez d'eau chaude [Résolu]

- - Dernière réponse :  Mik - 8 sept. 2018 à 14:17
Bonjour,
j'ai un problème avec un thermostatique Grohe de douche ,quand je demande de l'eau chaude ça siffle et des coup de bélier et plus de débit .
j’ai tout détartré aucun changement j'ai changé la tête thermostatique toujours pareil .
Si quelqu’un avait une idée.
Merci a l’avance.
Afficher la suite 

2 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
34445
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
16 octobre 2019
801
1
Merci
bonjour
voir les clapets anti retour

Dire « Merci » 1

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 7373 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

bonjour merci pour la réponse mais les 2 clapets fonctionnes bien
merci par acquis de conscience je redémonte mes clapets il y en avais un avec un léger défaut sur le joint .
maintenant ça marche.
merci encore pour l'info.
Commenter la réponse de xplom
Messages postés
426
Date d'inscription
dimanche 11 janvier 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
23 avril 2019
0
Merci
Bonjour,

Et vous avez de l'eau chaude aux autres robinets ?

Alors changer le thermostatique.

Sinon, un bon plombier devrait avoir la solution. Quelquefois les vendeurs spécialisés de C as to ou Le r Merl, sont de bons conseils.

D'autres sites de bricolage .... aussi

Cdt
oui J'ai de l'eau chaude partout .

merci par acquis de conscience je redémonte mes clapets
Commenter la réponse de e.d.g.a.r.