Apparement pas evident....

Résolu
jerome - 24 nov. 2018 à 12:08
Andy31200 Messages postés 147140 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023   - 25 nov. 2018 à 10:45
Bonjour,
je souhaite mettre en place 2 radiateurs de 1000W.
actuellement ce sont 2 de 500w, sur disj 16A, cable 2,5mm².
suis je obligé de mettre un disjoncteur 20A, vu que j'ai un cable de 2,5,
ou puis je rester avec mon 16 car ça suffit largement.?
et le guide electrique Legrand dit pour le 16A du "mini 1,5mm²", mini mot important, laissant penser qu'on peut mettre du 2,5, mais ne dit pas si on peut mettre 2,5...
vous comprenez qu'avec 2000W, 16A suffisent, mais apparement la norme dirait 20A si on a fil de 2,5mm², ce qui est un peu bête. confirmation de tout ça ?

merci aux experts !!!!! :)

3 réponses

Andy31200 Messages postés 147140 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023   38
Modifié le 24 nov. 2018 à 12:36
Bonjour,
Loi d'ohm : U = RI donc I = R/U et 2000/ 220 = 9,09
Donc votre 16 amp sera suffisant.
Quant au câble 2,5 mm, qui peut le plus peut le moins et aucun souci et ce sera bien plus sécure que du 1,5
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 961
24 nov. 2018 à 13:25
Bonjour,

Avant de conseiller les autres, reprenez des cours de maths et d'électricité...

U=RI donc I=R/U, c'est nouveau ??? U=RI donc I=U/R et non l'inverse !
Et j'ignorais qu'une résistance s'exprimait en Watts !

Dans vos erreurs, vous avez finalement de la chance, car vous tombez par miracle sur le bon résultat, en commettant 2 erreurs...
Il faut partir de la relation P=UI donc I=P/U pour arriver à 2000/220 = 9,09 Ampères.

Cdt
0
Andy31200 Messages postés 147140 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023   38
Modifié le 24 nov. 2018 à 13:39
"Il faut partir de la relation P=UI donc I=P/U pour arriver à 2000/220 = 9,09 Ampères." Effectivement je me suis emmêlé les pinceaux , c'est l'age...et je me suis trompé dans l'énoncé mais pas au niveau du résultat et c'est où je voulais parvenir pour aider notre ami
Bien à vous
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 961
Modifié le 24 nov. 2018 à 21:25
Errare Humanum Est...

Désolé si j'ai été un peu virulent dans ma réponse, mais ça m'a fait bondir !

Sans rancune.
0
Andy31200 Messages postés 147140 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023   38
25 nov. 2018 à 10:45
Sans aucune rancune, bon dimanche
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
24 nov. 2018 à 15:56
Bonsoir

- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins

16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement
0
stf_jpd87 Messages postés 96879 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 27 966
24 nov. 2018 à 17:41
Bonjour

Je ne comprends pas trop votre demande. Sur un message précédent vous demandiez pour des radiateurs de 500W , à quand les 1500W ???
Dans la mesure du possible restez sur le même post.
Cordialement.
0