Apparement pas evident....
Résolu
jerome
-
24 nov. 2018 à 12:08
Andy31200 Messages postés 148537 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023 - 25 nov. 2018 à 10:45
Andy31200 Messages postés 148537 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 4 novembre 2023 - 25 nov. 2018 à 10:45
Bonjour,
je souhaite mettre en place 2 radiateurs de 1000W.
actuellement ce sont 2 de 500w, sur disj 16A, cable 2,5mm².
suis je obligé de mettre un disjoncteur 20A, vu que j'ai un cable de 2,5,
ou puis je rester avec mon 16 car ça suffit largement.?
et le guide electrique Legrand dit pour le 16A du "mini 1,5mm²", mini mot important, laissant penser qu'on peut mettre du 2,5, mais ne dit pas si on peut mettre 2,5...
vous comprenez qu'avec 2000W, 16A suffisent, mais apparement la norme dirait 20A si on a fil de 2,5mm², ce qui est un peu bête. confirmation de tout ça ?
merci aux experts !!!!! :)
je souhaite mettre en place 2 radiateurs de 1000W.
actuellement ce sont 2 de 500w, sur disj 16A, cable 2,5mm².
suis je obligé de mettre un disjoncteur 20A, vu que j'ai un cable de 2,5,
ou puis je rester avec mon 16 car ça suffit largement.?
et le guide electrique Legrand dit pour le 16A du "mini 1,5mm²", mini mot important, laissant penser qu'on peut mettre du 2,5, mais ne dit pas si on peut mettre 2,5...
vous comprenez qu'avec 2000W, 16A suffisent, mais apparement la norme dirait 20A si on a fil de 2,5mm², ce qui est un peu bête. confirmation de tout ça ?
merci aux experts !!!!! :)
3 réponses
Andy31200
Messages postés
148537
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
4 novembre 2023
38
Modifié le 24 nov. 2018 à 12:36
Modifié le 24 nov. 2018 à 12:36
Bonjour,
Loi d'ohm : U = RI donc I = R/U et 2000/ 220 = 9,09
Donc votre 16 amp sera suffisant.
Quant au câble 2,5 mm, qui peut le plus peut le moins et aucun souci et ce sera bien plus sécure que du 1,5
Loi d'ohm : U = RI donc I = R/U et 2000/ 220 = 9,09
Donc votre 16 amp sera suffisant.
Quant au câble 2,5 mm, qui peut le plus peut le moins et aucun souci et ce sera bien plus sécure que du 1,5
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
24 nov. 2018 à 15:56
24 nov. 2018 à 15:56
Bonsoir
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins
16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement
- 2,5² : 20A maxi
- 1,5² : 16A maxi
Ce sont bien des maxi et on peut tout à fait mettre moins
16A qui vous autorise 3500W maxi, est d'usage courant pour du 2,5² et vous suffira très largement
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 251
24 nov. 2018 à 17:41
24 nov. 2018 à 17:41
Bonjour
Je ne comprends pas trop votre demande. Sur un message précédent vous demandiez pour des radiateurs de 500W , à quand les 1500W ???
Dans la mesure du possible restez sur le même post.
Cordialement.
Je ne comprends pas trop votre demande. Sur un message précédent vous demandiez pour des radiateurs de 500W , à quand les 1500W ???
Dans la mesure du possible restez sur le même post.
Cordialement.
24 nov. 2018 à 13:25
Avant de conseiller les autres, reprenez des cours de maths et d'électricité...
U=RI donc I=R/U, c'est nouveau ??? U=RI donc I=U/R et non l'inverse !
Et j'ignorais qu'une résistance s'exprimait en Watts !
Dans vos erreurs, vous avez finalement de la chance, car vous tombez par miracle sur le bon résultat, en commettant 2 erreurs...
Il faut partir de la relation P=UI donc I=P/U pour arriver à 2000/220 = 9,09 Ampères.
Cdt
Modifié le 24 nov. 2018 à 13:39
Bien à vous
Modifié le 24 nov. 2018 à 21:25
Désolé si j'ai été un peu virulent dans ma réponse, mais ça m'a fait bondir !
Sans rancune.
25 nov. 2018 à 10:45