Détecteur de mouvement (reSvolt Mindestlast 15W NC-5389-675)

Christian44350 -  
 Christian44350 -
Bonjour,
J’ai un problème d’alimentation de courant sur une partie du circuit lumière de la maison.
Lorsque j’installe des détecteurs de mouvements/sons (reSvolt Mindestlast 15W NC-5389-675)sur ces parties de circuit, ceux-ci fonctionnent en permanence. Avec deux nuances :
- Au lieu de s’éteindre à l’issue du temps déterminé, ils restent allumés avec une intensité lumineuse inférieure.
- Ils se rallument ensuite automatiquement avec la luminosité maximum puis diminuent l’intensité minimum à nouveau à l’issue du temps déterminé.
Bref ils « clignotent » sans jamais vraiment s’éteindre ?
Ce phénomène existe quel que soit le détecteur en question (néon avec détecteur incorporé, détecteur interrupteur).
Je pense donc que ce défaut provient d’une partie du réseau électrique ?
Merci

4 réponses

  1. Carminas Messages postés 4391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 045
     
    Bonjour

    Quel type d'ampoule utilisez vous ?
    LED de faible puissance ?
    Si oui, essayez avec une ampoule incandescence ou Halogène
    1
    1. Christian44350
       
      Bonjour et merci,

      C'est effectivement une ampoule "ancienne" nouvelle génération de faible puissance 4.2 W. Je vais m'en procurer une plus puissante pour essayer. Je me pose simplement la question de savoir quelle puissance choisir pour avoir une chance que cela fonctionne? On ne trouve plus d'ampoule à incandescence? Halogène peut-être?
      0
  2. stf_jpd87 Messages postés 92036 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 933
     
    A méditer :
    Une ampoule dimmable quelle soit LED, halogène ou incandescente est donc une ampoule compatible avec un variateur.Ce variateur peut alors faire varier l'intensité lumineuse de votre ampoule.
    si led à vérifier.
    0
  3. Christian44350
     
    Bonjour,
    Ce n'est pas un variateur, c'est un interrupteur. Qui en fait ne s'éteint jamais. Il y a juste deux niveaux d’intensité, une "forte" qui correspond à sa position allumé, une "faible" pour la position éteinte qui se remet en position "forte" quelques secondes après?
    0
  4. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
     
    Bonjour Christian44350, votre interrupteur détecteur demande une consommation minimum de 40 watt de l'ampoule/ circuit d'éclairage.

    Entrait de la documentation (en allemand)
    Maximal belastbar bis 500 Watt, Mindestlast 40 Watt

    Maximum 500 Watt, minimum 40 watt.

    Si votre ampoule ou circuit consomme moins de 40 watts le détecteur ne fonctionnera pas correctement.

    0
    1. fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   776
       
      Oups correction, c'est 15 watts minimum pour votre model (reSvolt Mindestlast 15W NC-5389-675)
      0
    2. Christian44350
       
      Merci, je vais faire des essais.
      0