Bonjour, sur la notice du thermostat honaywell TRH830, il est donné en courant d'utilisation 10(3)A.
dois je comprendre 10A ou 3A?
que signifie cette parenthèse ?
dois je comprendre 10A ou 3A?
que signifie cette parenthèse ?
A voir également:
- Amperage frigidaire
- Température frigidaire - Guide
- Mesurer amperage avec multimetre - Guide
- Rangement frigidaire - Guide
- Comment connaitre l'ampérage d'une prise - Forum Electricité
- Frigidaire whirlpool 6th sense - Forum Electroménager
2 réponses
Bjr, sauf avis contraire ou sérigraphie non visible
10A en coupure (Maxi) et 3A en intensité nominale !!
et/ou 10A en résistif et 3A en inductif
en clair pour du chauffage si vous dépassez les 8A permanent il vaut mieux passer par des relais ou fils pilotes avec centrale !! (meme s il n y a pas le feu a la baraque) :o))
10A en coupure (Maxi) et 3A en intensité nominale !!
et/ou 10A en résistif et 3A en inductif
en clair pour du chauffage si vous dépassez les 8A permanent il vaut mieux passer par des relais ou fils pilotes avec centrale !! (meme s il n y a pas le feu a la baraque) :o))
Bonsoir,
10 A est le pouvoir de coupure sur une charge résistive (résistance pure) .
Le nombre entre parenthèse concerne les appareils (cos.phi < 1) comportant bobine ou
condensateur .
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120869523-programmateur-mecanique-journalier
Cdlt,
10 A est le pouvoir de coupure sur une charge résistive (résistance pure) .
Le nombre entre parenthèse concerne les appareils (cos.phi < 1) comportant bobine ou
condensateur .