A voir également:
- Cable chaud 2.9 17AMP .
- Cable bleu - Guide
- Cable sectionné - Guide
- Compresseur frigo chaud - Forum Electroménager
- Mitigeur thermostatique trop chaud ou trop froid ✓ - Forum Plomberie
- Comment avoir moins chaud - Guide
2 réponses
Bonjour
s'il est chaud c'est que la section est encore trop faible. Passer au 4mm² ou doubler le fil en 2.5mm²x2 .
600w en 20V c'est du 30A qui passe. (Sauf erreur)
Cordialement.
s'il est chaud c'est que la section est encore trop faible. Passer au 4mm² ou doubler le fil en 2.5mm²x2 .
600w en 20V c'est du 30A qui passe. (Sauf erreur)
Cordialement.
Bjr, la valeur théorique est en fonction d une température ambiante "normale"
chez vous je pense que vous devez etre plus près de 40/50°C en plein soleil que du 20 ?
Il faut en tenir compte dans le choix de la section !! si le cable "chauffe" mais qu il est aéré pas de soucis l inverse peut devenir problématique ??
chez vous je pense que vous devez etre plus près de 40/50°C en plein soleil que du 20 ?
Il faut en tenir compte dans le choix de la section !! si le cable "chauffe" mais qu il est aéré pas de soucis l inverse peut devenir problématique ??
Je pense que je suis passe a 6MM2 .
Ici il ne fonctionne pas pareille que nous car sur le cable il indique 4000WH mais il est vraiment plus gros .
Drmain je vais allez acheter des domino