Alimentation Tableau électrique

Résolu
Piou6469
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 7 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
7 avril 2020
- 7 avril 2020 à 09:15
Carminas
Messages postés
3376
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 mai 2022
- 7 avril 2020 à 19:43
Bonjour,
Je voudrais rajouter un tableau électrique dans un atelier
Quel section de fil dois-je prendre pour alimenter ce dernier?
Par avance merci

3 réponses

gt.55
Messages postés
17226
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 943
7 avril 2020 à 09:21
Bonjour,

Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...

Cdt
0
stf_frmu
Messages postés
38479
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 mai 2022
11 569
7 avril 2020 à 10:02
Dites nous ce que protégera votre tableau et nous vous dirons la section de câble qu'il vous faut
0
Carminas
Messages postés
3376
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 mai 2022
1 630
7 avril 2020 à 19:43
Bonsoir

En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal

En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal

Pour vous donner un ordre d'idée :

En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi

En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi
0