Alimentation Tableau électrique
Résolu
Piou6469
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 7 avril 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
7 avril 2020
-
7 avril 2020 à 09:15
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 7 avril 2020 à 19:43
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 7 avril 2020 à 19:43
A voir également:
- Alimentation Tableau électrique
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau electrique - Guide
- Tableau électrique qui grésille danger - Forum Electricité
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
3 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 959
7 avril 2020 à 09:21
7 avril 2020 à 09:21
Bonjour,
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
stf_frmu
Messages postés
45060
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
25 novembre 2024
12 061
7 avril 2020 à 10:02
7 avril 2020 à 10:02
Dites nous ce que protégera votre tableau et nous vous dirons la section de câble qu'il vous faut
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
7 avril 2020 à 19:43
7 avril 2020 à 19:43
Bonsoir
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi