Alimentation Tableau électrique
Résolu
Piou6469
Messages postés
1
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4367 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Carminas Messages postés 4367 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
Je voudrais rajouter un tableau électrique dans un atelier
Quel section de fil dois-je prendre pour alimenter ce dernier?
Par avance merci
Je voudrais rajouter un tableau électrique dans un atelier
Quel section de fil dois-je prendre pour alimenter ce dernier?
Par avance merci
A voir également:
- Alimentation Tableau électrique
- Alimentation électrique four - Forum Electricité
- Schéma alimentation électrique climatisation - Forum Chauffage et climatisation
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
- Fil electrique rouge - Guide
- Branchement tableau électrique secondaire - Forum Electricité
3 réponses
Bonjour,
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
Bonsoir
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi