Alimentation Tableau électrique
Résolu
Piou6469
Carminas
- Messages postés
- 1
- Date d'inscription
- mardi 7 avril 2020
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 avril 2020
Carminas
- Messages postés
- 3376
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 26 mai 2022
A voir également:
- Alimentation Tableau électrique
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum - Electricité
- Raccordement tableau secondaire - Forum - Electricité
- Section câble tableau divisionnaire - Forum - Electricité
- Quelle section de fil pour raccorder tableau au disjoncteur - Forum - Electricité
- Mise aux normes d'un tableau secondaire - Forum - Electricité
3 réponses
gt.55
7 avril 2020 à 09:21
- Messages postés
- 17226
- Date d'inscription
- lundi 9 mai 2016
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 15 avril 2022
7 avril 2020 à 09:21
Bonjour,
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...
Cdt
stf_frmu
7 avril 2020 à 10:02
- Messages postés
- 38479
- Date d'inscription
- mercredi 22 février 2012
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 27 mai 2022
7 avril 2020 à 10:02
Dites nous ce que protégera votre tableau et nous vous dirons la section de câble qu'il vous faut
Carminas
7 avril 2020 à 19:43
- Messages postés
- 3376
- Date d'inscription
- mardi 31 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 26 mai 2022
7 avril 2020 à 19:43
Bonsoir
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi
En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal
Pour vous donner un ordre d'idée :
En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi
En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi