Alimentation Tableau électrique

Résolu
Piou6469 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 7 avril 2020 Statut Membre Dernière intervention 7 avril 2020 - 7 avril 2020 à 09:15
Carminas Messages postés 4095 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 juillet 2024 - 7 avril 2020 à 19:43
Bonjour,
Je voudrais rajouter un tableau électrique dans un atelier
Quel section de fil dois-je prendre pour alimenter ce dernier?
Par avance merci

3 réponses

gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 952
7 avril 2020 à 09:21
Bonjour,

Il faut prendre la section adaptée à la puissance qui vous sera nécessaire et à la distance qui sépare ce tableau du principal...

Cdt
stf_frmu Messages postés 44114 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 juillet 2024 11 966
7 avril 2020 à 10:02
Dites nous ce que protégera votre tableau et nous vous dirons la section de câble qu'il vous faut
Carminas Messages postés 4095 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 13 juillet 2024 1 869
7 avril 2020 à 19:43
Bonsoir

En plus de la puissance dont vous avez besoin, il faudrait également savoir :
- si c'est du monophasé ou du triphasé
- la longueur de la liaison
- si le disjoncteur EDF est à côté du tableau principal

En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal

Pour vous donner un ordre d'idée :

En mono :
- 3G16² protégé par un disjoncteur 63A pour 14kW maxi et 27m maxi
- 3G16² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 32m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 50A pour 11,5kW maxi et 20m maxi
- 3G10² protégé par un disjoncteur 40A pour 9kW maxi et 25m maxi
- 3G6² protégé par un disjoncteur 32A pour 7kW maxi et 19m maxi

En tri:
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 63A pour 41kW maxi et 54m maxi
- 5G16² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 64m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 50A pour 34,5kW maxi et 40m maxi
- 5G10² protégé par un disjoncteur tetra 40A pour 28kW maxi et 50m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 32A pour 22kW maxi et 38m maxi
- 5G6² protégé par un disjoncteur tetra 25A pour 17kW maxi et 48m maxi