Problème hc
Tom
-
8 avril 2020 à 09:16
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 9 avril 2020 à 09:48
stf_frmu Messages postés 44522 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 8 octobre 2024 - 9 avril 2020 à 09:48
5 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96423
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 octobre 2024
27 826
8 avril 2020 à 09:31
8 avril 2020 à 09:31
Bonjour
Changé votre compteur, j'ai un doute il est propriété Enedis??
Vous êtes avec un compteur Linky??
Depuis quand ce problème.
Vous dites que vous avez du 220v en heures creuses Où???
Vos explications sont confuses.
vous mesurez avant le thermostat , mais au niveau des résistances ???
Cordialement.
Changé votre compteur, j'ai un doute il est propriété Enedis??
Vous êtes avec un compteur Linky??
Depuis quand ce problème.
Vous dites que vous avez du 220v en heures creuses Où???
Vos explications sont confuses.
quand je le bascule en auto la journée j ai bien du 230que pendant la période des HC ???
vous mesurez avant le thermostat , mais au niveau des résistances ???
Cordialement.
Et comment vérifier si ma ou mes résistance sont bonnes malgré que mon eau est quand même chaude en marche forcé merci
stf_jpd87
Messages postés
96423
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 octobre 2024
27 826
8 avril 2020 à 18:40
8 avril 2020 à 18:40
Bonjour
Vous branchez un voltmètre sur les résistances et vous vérifier quelles sont les tensions en marche HC/HP
Indem en sortie du contacteur O/auto/I
Voir ce branchement
Tant que nous n'aurons pas la certitude des tensions en fonction de la position du contacteur il sera difficile de découvrir le problème>>;
cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.
Vous branchez un voltmètre sur les résistances et vous vérifier quelles sont les tensions en marche HC/HP
Indem en sortie du contacteur O/auto/I
Voir ce branchement
Tant que nous n'aurons pas la certitude des tensions en fonction de la position du contacteur il sera difficile de découvrir le problème>>;
cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.
J ai déjà vérifié j ai 230v sur le contacteur et sur les résistances
stf_jpd87
Messages postés
96423
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 octobre 2024
27 826
9 avril 2020 à 09:41
9 avril 2020 à 09:41
Bonjour
Dans ce cas je ne comprends pas votre problème ??
Cordialement.
Dans ce cas je ne comprends pas votre problème ??
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_frmu
Messages postés
44522
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 octobre 2024
12 011
9 avril 2020 à 09:48
9 avril 2020 à 09:48
Donc si vous avez 230V sur les résistances en HC et HP, il n'y a pas de problème.
C'est sûrement qu'en marche forcée vous avez tirez de l'eau alors que la chauffe n'était pas fini. Et donc le fait de la tirer à remis de l'eau froide dans le ballon
C'est sûrement qu'en marche forcée vous avez tirez de l'eau alors que la chauffe n'était pas fini. Et donc le fait de la tirer à remis de l'eau froide dans le ballon
8 avril 2020 à 13:44