Bonjour à tous chers internautes,
j'ai parcouru les sujets proposés et je n'ai pas trouvé de réponses à ma question.

Je suis un bricoleur amateur et j'ai mis au normes mon tableau électrique.
Pour faire des économies sur la facture d'électricité j'ai souscrit un contrat HP/HC et installé un contacteur jour nuit pour mon chauffe eau électrique.

Ma question:
j'ai respecté les recommandations de branchement fournies dans le contacteur mais je ne comprends toujours pas comment sait il si nous sommes en HP ou HC?

Je précise:
Tableau Schneider Resi 9
Compteur linky (il n'y a aucun fil branché sur le contact sec) d'où ma question?
Est ce que ce contacteur HP/HC détecte "automatiquement" ou bien faut il le raccorder par un fil pilote au LINKY ? (si oui comment?)
Merci par avance pour vos lumières.

8 réponses

Messages postés
14122
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 juillet 2021
317
Bonjour pierrinou13, sur votre photo on voit que vous avez branchez un fil bleu et un fil rouge sur les bornes A2 et A1 du contacteur, ces deus fils proviennent du bas du disjoncteur 2 ampères?

Si la réponse est OUI votre contacteur est alimenté en permanence et votre chauffeur-eau aussi.

voici le plan exact (ne faites pas attention au branchement du différentiel du plan)




Messages postés
77745
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 juillet 2021
21 561
Bonjour

Si vous avez pris un contrat J/N pour faire juste fonctionner un cumulus Vous allez perdre de l'argent. Pour équilibrer actuellement un contrat il faut consommer plus de 7000KW par an.
Pour votre problème si vous n'avez pas une ligne dédiée au contacteur vous pouvez installer une horloge

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)

Cordialement.
Messages postés
2990
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
18 juillet 2021
1 377
Bonjour

Tout a été dit.
En résumé :
- Option HC peu rentable car les HP coutent désormais plus cher que le tarif de base et représentent 2/3 du temps en journée au moment où on consomme le plus d'électricité (en particulier si chauffage électrique). La conso en HC du chauffe-eau la nuit a du mal à rattraper ce que vous avez perdu en journée.
- mais si vous maintenant l'idée, il n'y a pas de détection automatique. Il faut relier votre contacteur J/N aux bornes C1C2 du Linky comme vous l'a indiqué fred.ml
Messages postés
8
Date d'inscription
lundi 10 août 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
30 mars 2021

Merci à vous pour la rapidité de réponse.
Je vais me pencher sur l'analyse approfondie de ma conso annuelle en KwH pour choisir le meilleur contrat.
Ensuite je déciderai de la meilleure possibilité.

Merci merci.

Le choix de l'option Heures Creuses est intéressant si vous consommez au moins 50% en Heures Creuses : CE, chauffage, lave-vaisselle, lave-linge...
Bonjour, je reviens sur ce sujet pour une réflexion.
Pourquoi rajouter une protection de 2A sur la commande jour/nuit sachant qu’il y a déjà un fusible sur cette ligne intégré au linky (porte fusible vissé noir juste à côté du contact sec) ?
Merci d’avance pour vos réponses
Messages postés
1719
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 juillet 2021
448
Bonjour,

Si il y a un problème sur la ligne c'est plus simple, plus rapide et moins coûteux de renclencher le disjoncteur de votre installation.
Messages postés
77745
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 juillet 2021
21 561
Bonjour Denshad

Je ne vois pas ce que vient faire ce fusible sur un Linky . La commande du contact sec n'est protégée que par un disjoncteur de 2A obligatoire pour la commande du relais J/N.
Cordialement.