Eau chaude dans réseau eau froide

Bastide76 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 28 juillet 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2020 - 28 juil. 2020 à 12:26
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 30 juil. 2020 à 17:10
Bonjour,

J'ai fait intervenir plusieurs fois mon chauffagiste sur la présence d'eau chaude dans le circuit d'eau froide. Il a changé le groupe de sécurité mais cela continue. L'eau froide est chaude en sortie de chaudière (robinet pour point d'eau froide dans la chaufferie)...
Si une bonne âme avait une réponse technique

6 réponses

stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
28 juil. 2020 à 12:31
bjr
çà l'a toujours fait ou c'est récent ?

0
Bastide76 Messages postés 2 Date d'inscription mardi 28 juillet 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 juillet 2020
28 juil. 2020 à 12:33
cela le fait depuis plusieurs mois et la chaudière est entretenue régulièrement
0
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
28 juil. 2020 à 12:36
et cette eau chaude dans l'eau froide est juste au début ou vous ouvrez le robinet ou est toujours présente lors d’un tirage d'eau prolonge
0
l'eau est froide pendant quelques secondes et arrive à + 40° C pendant un certain temps et devient tiède. Désolé pour le temps mis pour vous répondre mais j'ai pris le temps de prendre un thermomètre pour vérifier la température de l'eau sensée être froide.
0
stf_jpd87 Messages postés 94713 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 498
28 juil. 2020 à 18:25
Bonjour

Pour moi vous avez un clapet antiretour qui doit fuir . Cette eau froide sert à alimenter la chaudière?? Donc logiquement un robinet ferme l'arrivée sur la chaudière ?? ou j'ai pas tout compris.
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonjour,

J'ai effectivement un clapet sur bouclage eau chaude et un clapet anti-thermosiphon. C'est une chaudière fuel avec production eau chaude donc obligatoirement je crois, l'eau froide alimente la chaudière.
Votre avis me semble très pertinent sur le fait qu'un clapet puisse ne pas être étanche, je remonte votre remarque à mon chauffagiste pour qu'il vérifie les clapets.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre et je vous tiens informé dès que mon chauffagiste sera passé.
0
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 11 933
30 juil. 2020 à 17:10
Même avis clapet anti retour qui deconne
0