Ampères CANADA
Gilles
-
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre -
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, j’installe un chauffe-eau instantané, un disjoncteur de 100amp de mon panneau principal , un fil 3awg, jusqu’à une boîte de jonction, de la boîte de jonction deux fils de 8awg sont attachés à chaque fils de 3awg pour aller rejoindre deux disjoncteurs de 50amp chacun ( loi des noeuds je crois) ............est il correct de brancher deux fils de 8awg avec 1 fil de 3awg ???
A voir également:
- Que peut on brancher sur 10 ampères
- Que peut on brancher sur 6 ampères - Guide
- Température frigo 10 degrés - Guide
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Peut on brancher un frigo sur une rallonge ✓ - Forum Electricité
- 10 ampère en watt - Forum Electricité
3 réponses
Bjr, vu les renseignements fournis .. avez vous pris contact avec un électricien ??
100A ; 50A ; awg ??? et la tension, la section et la puissance, consommée dans tout ca ??
100A ; 50A ; awg ??? et la tension, la section et la puissance, consommée dans tout ca ??
slt
en france on parle en mm² pas en référence, alors on s'y perds, tu es d'ou ?
donc le 3awg = 6mm² et l'autre 10mm²
j'ai pas tout compris mais si tu as mis du 6mm² sous un 50A c'est pas bon.
si tu pars en 10mm² pour repartir en 6mm² c'est encore moins bon
tu peux refaire ton explication :))
en france on parle en mm² pas en référence, alors on s'y perds, tu es d'ou ?
donc le 3awg = 6mm² et l'autre 10mm²
j'ai pas tout compris mais si tu as mis du 6mm² sous un 50A c'est pas bon.
si tu pars en 10mm² pour repartir en 6mm² c'est encore moins bon
tu peux refaire ton explication :))
la loi des noeuds cela dépend des normes en vigueur, en fonction des pays !!
le raisonnement est simple vous avez une intensité maximale tolérée par section de fil sans compter les différentes dérivation (connexions et autres)
par exemple il est inutile d alimenter toute la maison en 6mm² surtout pour finir sur une lampe de chevet de 40w
certains pays acceptent de descendre jusqu a 1mm² pour l éclairage (surtout aussi pour des raisons économiques, pays pauvres)
vous avez des calculettes sur google en fonction de l utilisation et de la longueur (pertes en ligne)
mais en usage domestique vous pouvez sans trop vous tromper utiliser du 5A par mm² pour rester dans les clous !!
le raisonnement est simple vous avez une intensité maximale tolérée par section de fil sans compter les différentes dérivation (connexions et autres)
par exemple il est inutile d alimenter toute la maison en 6mm² surtout pour finir sur une lampe de chevet de 40w
certains pays acceptent de descendre jusqu a 1mm² pour l éclairage (surtout aussi pour des raisons économiques, pays pauvres)
vous avez des calculettes sur google en fonction de l utilisation et de la longueur (pertes en ligne)
mais en usage domestique vous pouvez sans trop vous tromper utiliser du 5A par mm² pour rester dans les clous !!
Les installations électriques au Canada et en France ne sont pas similaires...
Merci de le préciser dès le départ !
Vous avez quelle tension secteur ? Combien de phases ? Un neutre ? Une terre ?
Que sont vos "awg" ?
Cdt