Ampères CANADA

Gilles -  
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre -
Bonjour, j’installe un chauffe-eau instantané, un disjoncteur de 100amp de mon panneau principal , un fil 3awg, jusqu’à une boîte de jonction, de la boîte de jonction deux fils de 8awg sont attachés à chaque fils de 3awg pour aller rejoindre deux disjoncteurs de 50amp chacun ( loi des noeuds je crois) ............est il correct de brancher deux fils de 8awg avec 1 fil de 3awg ???

3 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, vu les renseignements fournis .. avez vous pris contact avec un électricien ??
100A ; 50A ; awg ??? et la tension, la section et la puissance, consommée dans tout ca ??

0
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre
 
Ici un électricien ne donne pas d’informations, merci de bien vouloir s’intéresser au sujet
0
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 033 > Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre
 
Bonjour,

Les installations électriques au Canada et en France ne sont pas similaires...
Merci de le préciser dès le départ !

Vous avez quelle tension secteur ? Combien de phases ? Un neutre ? Une terre ?
Que sont vos "awg" ?

Cdt
0
astuces72 Messages postés 8349 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   305
 
slt

en france on parle en mm² pas en référence, alors on s'y perds, tu es d'ou ?
donc le 3awg = 6mm² et l'autre 10mm²

j'ai pas tout compris mais si tu as mis du 6mm² sous un 50A c'est pas bon.
si tu pars en 10mm² pour repartir en 6mm² c'est encore moins bon

tu peux refaire ton explication :))
0
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre
 
Merci De vous y intéressé, en plus simple(je crois) , la loi des noeuds dit qu’à un point de branchement entre trois fils et plus, en parallèle, l’amperage change au point de jonction, est ce que la grosseur des fils vont changer??

Merci de votre intérêt!!
0
Profil bloqué > Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre
 
la loi des noeuds cela dépend des normes en vigueur, en fonction des pays !!
le raisonnement est simple vous avez une intensité maximale tolérée par section de fil sans compter les différentes dérivation (connexions et autres)
par exemple il est inutile d alimenter toute la maison en 6mm² surtout pour finir sur une lampe de chevet de 40w
certains pays acceptent de descendre jusqu a 1mm² pour l éclairage (surtout aussi pour des raisons économiques, pays pauvres)
vous avez des calculettes sur google en fonction de l utilisation et de la longueur (pertes en ligne)
mais en usage domestique vous pouvez sans trop vous tromper utiliser du 5A par mm² pour rester dans les clous !!
0
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre > Profil bloqué
 
Merci....passez une belle journée !!! ????
0
gt.55 Messages postés 21718 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 033
 
En plus, c'est un doublon : https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121143080-amperage
0
stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 119
 
Bonsoir Gt55

J"'avais mis Canada dans le titre mais les réponses ont été apportées sur l'autre message :o((
j'ai donc supprimé le message vierge.
0
Gus_2016 Messages postés 5 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100877 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
Merci de m’écrire.....bonne journée!!!
0