Chaudière DIETRIGAZ de 1980

LRNTOrleans - 21 nov. 2020 à 11:41
 Pat - 22 oct. 2022 à 08:49
Bonjour à tous.

Notre logement est chauffé par une chaudière Dietrigaz S de 1980. Le bloc ROBERTSHAW a été changé en 2006, le thermocouple en 2015, elle est reliée à un thermostat d’ambiance. Le dernier entretien remonte à février 2019 (le premier confinement ne nous a pas permis de l’effectuer en temps et en heure), et je n’ai pas pu obtenir de rendez-vous pour l’instant.
Hier, la chaudière s’est déclenchée normalement à 07h00, puis vers 15h30, elle s’est arrêtée avec la veilleuse allumée. J’ai shunté le thermostat d’ambiance mais sans résultat. Cela pourrait-il provenir du régulateur de température de la chaudière et comment puis-je le vérifier? Il semble que le bloc ROBERTSHAW fonctionne normalement, la veilleuse ne faiblit pas.

Cordialement et merci d’avance.

Laurent.

60 réponses

Profil bloqué
22 nov. 2020 à 19:07
Sans multimètre c'est compliqué de vous faire contrôlé les alimentations.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 19:10
Votre pression d'eau est comment ?
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 19:16
Je suis à deux bars.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 19:18
Si, j'ai contrôlé avec mon multimètre mais j'avoue que je ne maîtrise pas bien.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 19:26
Dernier essai : avec un bout de fil dénudé à chaque bout (par exemple ceux utilisés précédemment); mettre une pointe sur 10 et l'autre sur 11 au bornier.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
Modifié le 22 nov. 2020 à 19:37
En fait, il y a déjà un fil marron qui relie le 10 et le 11.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 19:52
Donc il n'y a pas de pressostat de sécurité.
Lorsqu'il y a un manque de pression d'eau, la chaudière s'arrêtait ou à O elle marche toujours.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 19:55
Merci encore pour votre aide, en tout cas. Demain je vais acheter mon thermostat, et espérer que ça fonctionne.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 19:55
Sur borne 8 et 9 : combien de fils de branché ?
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 19:59
Deux marrons sur la 8 et deux blancs sur la 9.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 20:00
Mettre un fil provisoire entre 8 et 10 : supprime les thermostats le temps du contact.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 20:30
La chaudière ne se déclenche pas.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 20:37
J'étais parti sur une chaudière qui produisait l'eau chaude sanitaire.
Le thermostat d'ambiance est au max.
Si oui , vous devez avoir 2 fils à y arriver : reliez les.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
Modifié le 22 nov. 2020 à 20:40
Le thermostat d'ambiance a été retiré et le domino shunté.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 20:59
Je comprends. Déjà j'ai appris beaucoup de choses, avec vos conseils. Quant à la carte électronique, je crois qu'elle est trop vieille pour en avoir. Je vais essayer de changer la pièce et on verra. Merci encore et prenez soin de vous.
0
Profil bloqué
22 nov. 2020 à 21:01
Faites venir un plombier chauffagiste plutôt avant de changer la carte !
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
22 nov. 2020 à 21:57
Merci encore pour votre conseil.
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
23 nov. 2020 à 08:21
Bonne continuation et merci pour tout.
0
Profil bloqué
24 nov. 2020 à 11:45
Bonjour,
Je viens de relire les posts.
Au post 56 : lire plots 14 et 15.
Pour info : 230 volts en fonctionnement.
Bonne semaine
0
LRNTOrleans Messages postés 29 Date d'inscription dimanche 22 novembre 2020 Statut Membre Dernière intervention 24 novembre 2020 1
24 nov. 2020 à 13:14
Bonjour. Merci, vous aussi.
J'ai changé le bloc Robertshaw. SI la veilleuse fonctionnait, la bobine HS ne permettait pas un fonctionnement normal.Ça chauffe....
Merci pour votre aide. Bon courage.
0
Profil bloqué
24 nov. 2020 à 13:29
Super.
Bonne semaine
0