Chaudière DE DIETRICH GT GTM130 Fuel déclenchement pendant 2 mn toutes les 10 mn

Messages postés
1
Date d'inscription
samedi 17 novembre 2018
Dernière intervention
17 novembre 2018
- - Dernière réponse : Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
- 19 nov. 2018 à 21:40
Bonjour,

J'ai le problème suivant avec une chaudière DE DIETRICH GT GTM 130 (chaudière au sol et au fuel). Je ne connais pas l'année, mais je dirai très vieille (+ de 20 ans).
Les radiateurs de la maison ont été équipés, il y a environ 2, voire 3 ans, de thermostats thermostatiques (y compris dans la pièce où se trouve le thermostat d'ambiance... présence de 2 thermostats thermostatiques) ; sauf dans le couloir et la salle de bains.
Thermostat de la chaudière mis sur 40° (J'ai essayé d'expliquer à la personne qu'il devait la mettre sur 60° pour le point de rosée... la chaudière tourne ainsi depuis plus de 20 ans...)
Le brûleur a été réparé et remis vers le mois de mars 2017 (panne : le brûleur ne s'arrêtait plus de fonctionner) : boîte relais satronic SH213, électrode d'allumage cellule SZ770S ont été changés.
Thermostat d'ambiance vient d'être changé, HONEYWELL DT90E, sans aucune programmation horaire et le problème est le même.

Je tiens à préciser que je n'y connais absolument rien en chaudière.... Plus nulle que moi... ça n'existe pas!

CAS N° 1 :
Le thermostat d'ambiance (TA) est relié à la CHAUDIERE (Chaudière en mode automatique) :
- la CIRCULATEUR tourne tout le temps.
- la CHAUDIERE se déclenche toutes les 10 minutes pendant 2 minutes. Chrono en main et ce, 24H/24H.

CAS N° 2 :
Le thermostat d'ambiance a été relié au CIRCULATEUR. (Chaudière est en mode manuel) :
- le CIRCULATEUR se déclenchait toutes les 10 minutes pendant 2 minutes. Chrono en main et ce, 24H/24H.

Quels que soient les branchements effectués, nous avons ce déclenchement qui se produit pendant 2 minutes et toutes les 10 minutes 24H / 24H.... D'où une consommation excessive, soit en fuel, soit en électricité, sans oublier la chaudière qui va fatiguer.

D'où pourrait provenir ce déclenchement si précis.

Je vous remercie infiniment pour votre aide et vous souhaite une agréable journée.

Sylvie
Afficher la suite 

Votre réponse

4 réponses

Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
0
Merci
Bjr, a part une horloge ?? vous avez peut etre une production d eau chaude qui doit etre géré par un thermostat sur cuve ?? ou le circuit "sol" qui a besoin de fonctionner pour éviter les boues résiduelles ??!!
quand au point de rosé dans un circuit fermé ? je ne vois pas le rapport ?? si elle fonctionnait comme ca pendant 20ans qu est ce qui a changé ou a été modifié récemment ??
et puis quand on n y connait rien on fait appel a un professionnel sur place ??

stf_jpd87
Messages postés
49193
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
Non Icare!! Quand on ne connait rien on vient poser la question sur notre forum. A nous de lui donner les conseils
Pour mon cas :
Je laisse la main j'ai du chauffage électrique et dans 10 ans je garderai mes convecteurs, sauf s'ils détruisent toutes les centrales :o))
Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
Ah !! chacun son truc moi quand j y connais rien je fais appel a un professionnel j aurais bien trop peur de tout cassé !! il y a des choses qui ne peuvent se vérifier que sur place en situation !!
après foutu pour foutu je décortique a coups de marteau s il le faut ?? :o))
Commenter la réponse de Icare95
0
Merci
Bonsoir Icare95,
Pour répondre à votre question NON le système de production d'eau chaude est géré independamment.
Quant à faire appel à un professionnel, nous l'avons fait. A part modifier le branchement du thermostat d'ambiance sur le circulateur... le spécialiste ne voit pas d'où cela pourrait provenir...
Je relance donc le sujet....
Merci pour votre aide
Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
- qu entendez vous par "se déclenche" utilisez Marche ou Arret ca c est compréhensible svp!!
- est ce que la panne existait avant le remplacement de toutes ces pièces car il n y a plus grand chose a remplacer maintenant ??
- est ce que le ramonage a été fait et les fumées vérifiés par un spécialiste ??
- y a t il une sécurité thermique sur le circuit ??
- est ce que au moins un radiateur (le plus proche) est ouvert a fond ??
jean3328
Messages postés
834
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Dernière intervention
9 décembre 2018
-
Bonsoir ,
Répondez SVP a la premiére question du poste 5 ci dessus.
Voulez dire que c'est le bruleur de la chaudiére qui marche pendant 2 mm
puis reste 8 mm a l'arret et repart pour 2 mm.
Si c'est cela , rien de bien anormal .
Commenter la réponse de Inoxydable
0
Merci
N° I : Bonjour Icare95 :
1°) J'entends par "se déclenche" = fonctionne.
2°) non, le problème s'est produit après le remplacement de toutes les pièces. Vous dire exactement quand, c'est impossible vu que la chaudière se trouve dans un autre local que la maison d'habitation.
3°) Ramonage des fumées a été fait l'an dernier, pas encore cette année.
4°) Sécurité thermique... on ne sait pas trop vu que c'est une très vieille chaudière....
5°) tous les radiateurs sont ouverts pour avoir une température de 20°. On ne va pas ouvrir un radiateur à fond sans quoi on risque d'avoir beaucoup trop chaud.

N° II : Bonjour Jean3328 :
CAS N° 1 :
Le thermostat d'ambiance (TA) est relié à la CHAUDIERE (Chaudière en mode automatique) :
- la CIRCULATEUR fonctionne tout le temps.
- le BRÛLEUR fonctionne toutes les 10 minutes pendant 2 minutes. Chrono en main et ce, 24H/24H.

CAS N° 2 :
Le thermostat d'ambiance a été relié au CIRCULATEUR. (Chaudière est en mode manuel) :
- le CIRCULATEUR fonctionne pendant 2 minutes et après 10 minutes d'interruption, il re-fonctionne pendant 2 minutes. Chrono en main et ce, 24H/24H.

Je pense ne pas pouvoir être plus claire...

Merci pour votre aide à tous 2.

Bonne journée

Sylvie
Commenter la réponse de Inoxydable17
0
Merci
En fait, ce que nous aimerions savoir c'est :

Pourquoi ce temps régulier 24H/24H de :

Fonctionnement 2 minutes et temps d'arrêt 10 minutes chrono

Et quelque soit le branchement du thermostat d'ambiance.

Tantôt c'est le circulateur qui fonctionne 2 minutes, puis s'arrête pendant 10 minutes avant de reprendre 2 minutes....

Tantôt c'est le brûleur qui fonctionne 2 minutes, puis s'arrête pendant 10 minutes avant de reprendre 2 minutes....

Où pourrait se trouver l'horloge???....
jean3328
Messages postés
834
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Dernière intervention
9 décembre 2018
-
Bonjour
Partant de vos explications du poste 8 , 2 mn de fonctionnement du bruleur et 10 mn d'arret cela représente :
5x2= 10 mn de marche du bruleur par heure
soit 240 mn sur 24 heures ou 4 heures .
A raison d'une consommation de 3l/H = 12 litres par jour.
Selon la surface de votre maison , son niveau d'isolation thermique , l'altitude ou la région ou vous habitez , je ne trouve pas que ce soit trés anormal.
Concernant cette tempo réguliére de 2 mn , je n'en 'ai pas l'explication
valable , peut-etre aquastat super sensible ou chaudière surdimensionnée
L'horloge pourrait se trouver sur le tableau de bord de la chaudière ou sur le
coffret d'alimentation électrique( avec les petits disjoncteurs ou fusibles).
Désolé de ne pas pouvoir aller bien plus loin pour vous aider dans la
recherche de cause de ce probléme .
> jean3328
Messages postés
834
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Dernière intervention
9 décembre 2018
-
Bonsoir,
Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé.
Je laisse le post ouvert au cas où...
À tout hasard quelqu'un aurait un lien à me transmettre pour obtenir la notice de cette chaudière? Je n'arrive pas à la trouver. Je recherche une notice qui indiquerait les réglages optimum.
Par avance merci à tous.
Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
meme explication c,a,d aucune .. une régulation de chauffage ne peut pas etre aussi régulière !! il y a une horloge quelque part ??
> Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
Merci Icare95.
Si j'arrive à obtenir la notice de cette chaudière, on trouvera peut-être l'horloge...
Bonne soirée
Icare95
Messages postés
19458
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
11 décembre 2018
-
si horloge il y a elle n est pas forcément sur la chaudière !! peut etre que l alimentation a été modifiè .. voir tableau de branchements ??
Commenter la réponse de Inoxydable17