Frigo américain RSG5PUBP

fj - 25 nov. 2020 à 10:05
 luc - 2 nov. 2023 à 09:26
Bonjour,
la partie congélateur ne fait plus de froid, plus d'indication de température dans le congélateur
après avoir éteint le frigo et dégivré, il s'est brièvement remis à refroidir jusqu'à -18 , mais la panne est revenue après quelques heures.
quad je lance l'autodiag pas de message d'erreur que ce soit au branchement sur secteur ou en appuyant sur les 2 boutons simultanement ?

quelle peut être l'origne de la panne ? sonde degivrage défecteuse qui ne donne plus l'ordre de lancer le dégivrage ? resistance dégivrage hs ?

meric de votre aide
ps la partie frigo fonctionne parfaitment

8 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
25 nov. 2020 à 17:31
Bonsoir

Comment se comporte le compresseur arrêt/marche.
la température du compartiment réfrigérant . Correcte??
Cordialement.
1
Temperature dans le réfrigérateur est très correcte 3 degc pour 3 de consigne
Le compresseur marche et s arrête sans doute pour la partie frigo
Quand je débranche puis rebranche la partie congel est refroidie ( jusqu a 5 deg environ) puis ça s arrête
0
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
25 nov. 2020 à 19:18
Bonsoir

Très certainement la sonde dans le compartiment congélateur défectueuse.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE A 5-1 valeur de 20 à5 kΩ doit varier en fonction de la température.


0
Bonjour
Le congélateur de mon frigo américain Rsg5pubp ne fait plus de froid :
La sonde température indique la bonne température vérifiée at thermomètre soit 14 degc
Le compresseur tourne en permanence
La partie frigo fonctionne sans problème

Que conseillez-vous ?
Merci de votre aide
0
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
11 déc. 2020 à 18:10
Bonsoir

Pour le compartiment congélation ,vous avez une commande pour une surgélation. Mettez la en route et voir si le congélateur descend à -25/28???
A+
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
non ça ne change rien
et la partie frigo commence à monter en temp
0
stf_jpd87 Messages postés 94764 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 499
12 déc. 2020 à 09:00
Conclusion si le compresseur tourne en permanence sans faire de froid dans les compartiments suite à la mise en surgélation vous avez une perte de gaz
Il reste un doute un coup vous dites qu'il s'arrête et ensuite qu'il tourneen continu ???
0

j'ai eu un probleme similaire et le dépaneur a changé le ventilateur dans le frigo, plus de probleme ensuite. 

0

j'ai eu un probleme similaire et le dépaneur a changé le ventilateur dans le frigo, plus de probleme ensuite. 

0