Bonjour,
Quand ma fausse septique est branchée sur la prise A l inter diff saute. Si je la branche sur la prise B avec une rallonge dans la même pièce cela fonctionne. Or, si je branche mon frigo sur la prise A tout fonctionne... ça ne vient donc pas de la prise, ni de la fausse. (Les prises ne sont pas surchargées) merci de vos avis

6 réponses

Messages postés
9637
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 janvier 2021
2 988
Bonjour est ce que votre rallonge a une prise de terre ? Est ce que la prise B a une prise de terre qui est branché ?
Quand vous branchez le frigo vous servez vous de votre rallonge ?
Bonjour. Oui terre partout. Non je ne met pas la rallonge au frigo. Merci
Messages postés
72318
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 janvier 2021
17 263
Bonjour

Est-ce que les prises sont branchées sur le même différentiel ??? Si votre appareil a une fuite elle est présente, ce n'est pas le changement de prise qui doit influer.
Cordialement.
Oui elles sont sur le même différentiel.
Messages postés
72318
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 janvier 2021
17 263
Bonjour

si vous remettez votre prise au même endroit est-ce que le phénomène se reproduit???
Messages postés
9637
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
24 janvier 2021
2 988
Bonjour sur votre fosse septique vous avez une pompe de relevage ?
Messages postés
72318
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 janvier 2021
17 263
Bonjour

Pour essai inverser les deux fils qui alimentent cette pompe ou supposée pompe .
Cordialement.

ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité. 
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Vous voulez dire inverser la phase et le neutre sur la prise de la fosse ?
Messages postés
72318
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 janvier 2021
17 263
OUI