Branchement lave vaisselle
rodlec62
Messages postés
1
Date d'inscription
dimanche 3 janvier 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
3 janvier 2021
-
3 janv. 2021 à 19:41
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 4 janv. 2021 à 08:22
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 4 janv. 2021 à 08:22
A voir également:
- Lave vaisselle au dessus lave linge
- Prise lave vaisselle 16a ou 20a - Meilleures réponses
- Brancher lave vaisselle et lave-linge sur même évacuation - Meilleures réponses
- Dégraisser lave vaisselle - Guide
- Code erreur lave-linge candy - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle thomson erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
94757
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 avril 2024
27 497
4 janv. 2021 à 07:26
4 janv. 2021 à 07:26
Bjr, l électricien met ce qu on lui demande ou ce qui est disponible ??
une prise 10/16A est suffisante pour un (seul) LV
une prise 10/16A est suffisante pour un (seul) LV
Il s'agit d'un projet en location accession donc je pense qu'il a mis ce que le promoteur lui a dis à la construction même si je pense pas qu'il s'agissait de ce qui est convenue à la base.
Sur la prise et sur le fusible en question il n'y aura que le lave vaisselle bien sûre
Merci de votre réponse rapide !
Sur la prise et sur le fusible en question il n'y aura que le lave vaisselle bien sûre
Merci de votre réponse rapide !
stf_frmu
Messages postés
43681
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
11 934
4 janv. 2021 à 07:41
4 janv. 2021 à 07:41
Bjr
Le disjoncteur devrait être un 16 ou 20A et les fils de section 2,5 mm2
Le disjoncteur devrait être un 16 ou 20A et les fils de section 2,5 mm2
Carminas
Messages postés
4046
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 avril 2024
1 849
4 janv. 2021 à 08:22
4 janv. 2021 à 08:22
Bonjour
Qu'appelez vous une prise 10A ?
Vous avez une photo ?
Ne serait ce pas une prise 16A avec un disjoncteur ou un fusible 10A ?
Si cela ce ne serait pas hors normes. La norme dit disjoncteur 20A maxi on peut mettre moins. 16A est d'usage courant, mais 10A cela commence à faire juste pour cet usage
Néanmoins si votre lave-vaisselle a une puissance maxi qui ne dépasse pas 2300W (voir la plaque signalétique), pas de problème.
Qu'appelez vous une prise 10A ?
Vous avez une photo ?
Ne serait ce pas une prise 16A avec un disjoncteur ou un fusible 10A ?
Si cela ce ne serait pas hors normes. La norme dit disjoncteur 20A maxi on peut mettre moins. 16A est d'usage courant, mais 10A cela commence à faire juste pour cet usage
Néanmoins si votre lave-vaisselle a une puissance maxi qui ne dépasse pas 2300W (voir la plaque signalétique), pas de problème.