Remise en route ancien hachoir
AG
-
stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
stf_jpd87 Messages postés 92233 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route.
Mais quelques questions électriques se posent (et je n’y connais rien).
C’est un hachoir OMAS et voici les caractéristiques visibles sur la plaque d’identification:
TYPE C/19 N611
V. 380/220 P.50 HP1
Le raccordement secteur a 4 fiches mâle dont une plate.
Selon le voltage indiqué, pensez vous que je puisse refaire les câblages pour un branchement sur du 220v domestique? Que dois je comprendre du V. 380/220?
Merci pour vos lumières,
Si besoin de plus de précisions n’hésitez pas,
Bonne journée!
J’ai récupéré un ancien hachoir à viande professionnel que je voudrais remettre en route.
Mais quelques questions électriques se posent (et je n’y connais rien).
C’est un hachoir OMAS et voici les caractéristiques visibles sur la plaque d’identification:
TYPE C/19 N611
V. 380/220 P.50 HP1
Le raccordement secteur a 4 fiches mâle dont une plate.
Selon le voltage indiqué, pensez vous que je puisse refaire les câblages pour un branchement sur du 220v domestique? Que dois je comprendre du V. 380/220?
Merci pour vos lumières,
Si besoin de plus de précisions n’hésitez pas,
Bonne journée!
3 réponses
-
Si votre 220 est "domestique" comme vous l'avez précisé, cela ne peut pas fonctionner .
Vous ne disposez que d'une seule phase et un neutre . -
Bonjour,
Il est normal pour du professionnel qu'il y ait trois fils (triphasé) .
Si vous êtes en 220 mono , ce ne sera pas possible de le faire fonctionner correctement , comme on peut le voir, l'ajout d'un condensateur peut résoudre en partie le problème qui sera un échec car un grand couple est demandé dans ce cas .
Cdlt, -
bonsoir
Daniel26
Vous a donné les explications;
Dans le cas de 220V c'est du triphasé qui de nos jours n'est plus utilisé sur le secteur ENEDIS.
Donc vous ne pouvez pas transformer ce branchement si ce n'est changer le moteur, et revoir tout le reste qui reste hypothèque.
Cordialement;