Tirer une ligne sur 50 mètres
LeBolduc
-
23 avril 2021 à 09:47
LeBolduc Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 23 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2021 - 6 mai 2021 à 17:51
LeBolduc Messages postés 5 Date d'inscription vendredi 23 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 6 mai 2021 - 6 mai 2021 à 17:51
A voir également:
- Câble électrique 3x6mm2 50m
- Tirer une dalle beton - Guide
- Catalogue ikea en ligne - Guide
- Couleur ligne neutre - Guide
- Tirer une ligne électrique à partir d'un interrupteur - Forum Electricité
- Dose eau de javel pour piscine 50 m3 ✓ - Forum Piscine
10 réponses
stf_frmu
Messages postés
45049
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 novembre 2024
12 056
23 avril 2021 à 10:02
23 avril 2021 à 10:02
Bjr
Pour 20A, il faut du 10 mm2
Pour 20A, il faut du 10 mm2
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
23 avril 2021 à 10:03
23 avril 2021 à 10:03
Bonjour
Pas de problème de sécurité.
En tirant 20A sur 50m de 6² vous aurez une chute de tension de 3,3% (donc en dessous des 5% maxi préconisé par la norme)
Mais attention aux courant d'appel au démarrage
Pas de problème de sécurité.
En tirant 20A sur 50m de 6² vous aurez une chute de tension de 3,3% (donc en dessous des 5% maxi préconisé par la norme)
Mais attention aux courant d'appel au démarrage
LeBolduc
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2021
23 avril 2021 à 17:14
23 avril 2021 à 17:14
Grand merci pour votre aide !
LeBolduc
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2021
29 avril 2021 à 23:10
29 avril 2021 à 23:10
Re bonjour,
Je reviens vers vous pour vous soumettre une idée afin de raccourcir la longueur du câble de 50 à 25 mètres.
Je tire une ligne fixe 3X6mm2 depuis le tableau (disjoncteur 20A) sur environ 16 mètres et je crée un prise (intérieur).
Je me fabrique une rallonge en 3X6mm2 sur environ 9 mètres jusqu'au garage.
Est-ce réaliste et prudent en sachant que la partie rallonge ne sera pas fixe mais installée à chaque usage.
D'avance merci pour votre aide.
Je reviens vers vous pour vous soumettre une idée afin de raccourcir la longueur du câble de 50 à 25 mètres.
Je tire une ligne fixe 3X6mm2 depuis le tableau (disjoncteur 20A) sur environ 16 mètres et je crée un prise (intérieur).
Je me fabrique une rallonge en 3X6mm2 sur environ 9 mètres jusqu'au garage.
Est-ce réaliste et prudent en sachant que la partie rallonge ne sera pas fixe mais installée à chaque usage.
D'avance merci pour votre aide.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 30 avril 2021 à 07:16
Modifié le 30 avril 2021 à 07:16
Bonjour
Pourquoi pas (je n'ai compris où étaient partis les 25m manquant)
Je vous conseille dans ce cas une prise 32A et une fiche 32A
Mais franchement, ce n'est pas des plus pratique
Préférez une installation fixe avec 50m de 6² ou 10², même si un peu plus cher.
Pourquoi pas (je n'ai compris où étaient partis les 25m manquant)
Je vous conseille dans ce cas une prise 32A et une fiche 32A
Mais franchement, ce n'est pas des plus pratique
Préférez une installation fixe avec 50m de 6² ou 10², même si un peu plus cher.
Bjr, il vaut mieux un 50m avec du 6mm² que des ralllonges au milieu de la route !!
il n y aura pas de pb si la gaine est suffisamment large pour évacuer des calories éventuelles ?
vous pouvez le faire en aérien si c est chez vous du moment que c est sécurisé au point de vu mécanique (dilatation du cables (supports tous les 50 a 80cm) et supportant les intempéries préférence a l isolation pvc plutot que caoutchouc)
de toute facon vous n allez jamais mettre en route le compresseur et le poste a souder en meme temps !!
il y a la possibilité de désactiver (sur certains modèles) le secondaire du poste a souder au moment du branchement cela évite le courant d appel
pour le compresseur par contre on ne peut rien sauf si c est un triphasé ??
il n y aura pas de pb si la gaine est suffisamment large pour évacuer des calories éventuelles ?
vous pouvez le faire en aérien si c est chez vous du moment que c est sécurisé au point de vu mécanique (dilatation du cables (supports tous les 50 a 80cm) et supportant les intempéries préférence a l isolation pvc plutot que caoutchouc)
de toute facon vous n allez jamais mettre en route le compresseur et le poste a souder en meme temps !!
il y a la possibilité de désactiver (sur certains modèles) le secondaire du poste a souder au moment du branchement cela évite le courant d appel
pour le compresseur par contre on ne peut rien sauf si c est un triphasé ??
LeBolduc
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2021
30 avril 2021 à 09:55
30 avril 2021 à 09:55
Quelle réactivité, mille fois merci.
Petite explication : les 25 m gagnés le sont en traversant la cour en diagonal au lieu de suivre le contour des bâtiments.
Mais je suis vos conseils et renonce à cette fausse bonne-idée.
Pour le câble 3x6mm2, je vais avoir une partie en intérieur (cave) et une partie en extérieur (cour). Dois-je le placer tout le temps dans un tube IRL ou peut-il rester libre à l'intérieur ?
Quel doit être le diamètre des tubes compte-tenu de l'échauffement possible du câble.
Enfin, je sais j'abuse, j'ai la possibilité de gagner environ 12m de câble en creusant.
Dans ce cas, (si mon dos me le permet...) je dois il me semble l'enterrer à 50cm. Quel type de gaine dois-je utiliser pour la partie souterraine (6 mètres).
Merci et bonne journée, pluvieuse dans le Rhône :-(
Petite explication : les 25 m gagnés le sont en traversant la cour en diagonal au lieu de suivre le contour des bâtiments.
Mais je suis vos conseils et renonce à cette fausse bonne-idée.
Pour le câble 3x6mm2, je vais avoir une partie en intérieur (cave) et une partie en extérieur (cour). Dois-je le placer tout le temps dans un tube IRL ou peut-il rester libre à l'intérieur ?
Quel doit être le diamètre des tubes compte-tenu de l'échauffement possible du câble.
Enfin, je sais j'abuse, j'ai la possibilité de gagner environ 12m de câble en creusant.
Dans ce cas, (si mon dos me le permet...) je dois il me semble l'enterrer à 50cm. Quel type de gaine dois-je utiliser pour la partie souterraine (6 mètres).
Merci et bonne journée, pluvieuse dans le Rhône :-(
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
30 avril 2021 à 10:19
30 avril 2021 à 10:19
Bonjour
Vous pouvez laisser le câble apparent, mais on le met souvent sous tube IRL pour les longues parties rectiligne.
Pas de diamètre particulier à prévoir du moment que cela tient. De l'IRL 25 bien adapté
En enterré prendre de la gaine TPC rouge avec un grillage avertisseur 20cm au dessus
Vous pouvez laisser le câble apparent, mais on le met souvent sous tube IRL pour les longues parties rectiligne.
Pas de diamètre particulier à prévoir du moment que cela tient. De l'IRL 25 bien adapté
En enterré prendre de la gaine TPC rouge avec un grillage avertisseur 20cm au dessus
LeBolduc
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2021
30 avril 2021 à 14:15
30 avril 2021 à 14:15
Et bien encore une fois merci, je teste la faisabilité de la tranchée sinon je fais le tour.
LeBolduc
Messages postés
5
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
6 mai 2021
6 mai 2021 à 17:51
6 mai 2021 à 17:51
Bonjour,
Juste un message pour vous dire que grâce à vos conseils la ligne est tirée correctement et que tout fonctionne.
Merci encore !
Juste un message pour vous dire que grâce à vos conseils la ligne est tirée correctement et que tout fonctionne.
Merci encore !