Changement double interrupteur va et vient LEGRAND série NEPTUNE

Résolu
ChristillaC
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
24 avril 2021
- 23 avril 2021 à 10:37
stf_frmu
Messages postés
38461
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mai 2022
- 24 avril 2021 à 14:18
Bonjour à tous

Je suis novice en électricité. Je sais changer des interrupteurs simples des prises et des appliques mais là je souhaite remplacer mon ancien interrupteur double et je suis un peu perdue dans les branchements.
Il s'agit d'un interrupteur de l'ancienne série neptune et j'ai pris un neptune de la nouvelle série

J'ai 6 fils:
un rouge avec un scotch jaune
un rouge avec un scotch rouge
un rouge seul
un rouge qui fait un pont
un marron avec un scotch rouge
un marron

je vous joins les photos et un schéma
Merci à tous ceux qui pourront m'aider

4 réponses

stf_jpd87
Messages postés
84838
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mai 2022
26 063
23 avril 2021 à 18:21
Bonjour

heps une photo:

Cordialement.
1
stf_frmu
Messages postés
38461
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mai 2022
11 571
Modifié le 23 avril 2021 à 17:01
Bjr
Vous branchez le fils rouge sur la borne rouge et vous faites un shunt avec l'autre borne rouge.
Vous branchez le rouge jaune en A1 et le rouge rouge en A2.
Vous branchez le noir en B1 et le noir rouge en B2


0
ChristillaC
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 23 avril 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
24 avril 2021

24 avril 2021 à 13:57
Interrupteur changé merci beaucoup !!!
0
stf_frmu
Messages postés
38461
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 mai 2022
11 571
24 avril 2021 à 14:18
Et ça fonctionne ?
0