Diamètre câble d'alimentation

Signaler
-
Messages postés
3039
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2021
-
Bonsoir,

Je souhaiterais alimenter une future extension de ma maison qui va comporter une cuisine, un salon, une salle à manger, un WC, une buanderie et un garage sachant que actuellement pour alimenter ma maison je suis en 2x35mm2 (grande distance entre mon compteur et mon disjoncteur abonné) je souhaiterai me reprendre sur cette alimentation mais je ne sais pas avec quel diamètre il y aura entre le tableau actuel et le futur tableau environ 10m?

Pourriez-vous m'aider ?

Merci d'avance.

Cordialement

SD

1 réponse

Messages postés
3039
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
19 septembre 2021
1 433
Bonsoir

Sans connaitre la puissance maxi dont vous voulez disposer dans cette extension, difficile de vous répondre.

Mais vu qu'il n'y a que 10m et si vous voulez pouvoir disposer de la puissance maxi permise par EDF, un 3G16² conviendra.