Diamètre de fils pour plaque à induction [Résolu/Fermé]

benes - 9 janv. 2013 à 16:39 - Dernière réponse :  hosni
- 14 août 2017 à 00:32
Bonjour,

Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine . Cette dernière consomme 7200 watts si les 4 bruleurs sont allumés.

Mon installation dispose d'une prise avec 3 fils de 2,5 mm et un fusible de 20 ampères.
Et ce suffisant ?
Afficher la suite 

6 réponses

stf_frmu 25862 Messages postés mercredi 22 février 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 14 mars 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2013 à 18:12
+199
Utile
1
bonsoir

la normes impose (donc obligatoire) pour une plaque électrique (induction ou halogène) une ligne directe du tableau avec un fusible 32A dédié.
cette ligne devra obligatoirement être en 6 mm²
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?  
jeanpierre14ma 170 Messages postés vendredi 17 juin 2011Date d'inscription 18 juin 2016 Dernière intervention - 9 janv. 2013 à 17:56
+6
Utile
2
Bj

Et pour quoi pas un 32A ?
Icare95 17226 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 mai 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2013 à 20:52
oui meme un 32A ca me va mais sachez que ca va couvrir 99% des cas d utilisation.. il restera 1% ou le disjoncteur va sauter parce que les 4 plaques auront mijotees a fond pendant des heures et/ou le disjoncteur sera un peu fatiguer etc ??? mais no pb pour un 32A..
Carminas 1384 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 11 mars 2018 Dernière intervention - 10 janv. 2013 à 08:37
C'est surtout que la norme impose un 32A maximum.
Cela règle la question.
Icare95 17226 Messages postés jeudi 26 juillet 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 14 mai 2018 Dernière intervention - 9 janv. 2013 à 17:14
+4
Utile
Bjr, c est suffisant si vous n allumez que 2 palques a la fois sinon faudra passer du 6mm² si ce n est pas deja fait depuis le compteur avec un dijoncteur de 40A