Diamètre de fils pour plaque à induction [Résolu/Fermé]

-
Bonjour,

Je voudrais installer une plaque à induction dans ma cuisine . Cette dernière consomme 7200 watts si les 4 bruleurs sont allumés.

Mon installation dispose d'une prise avec 3 fils de 2,5 mm et un fusible de 20 ampères.
Et ce suffisant ?
Afficher la suite 

3 réponses

Meilleure réponse
Messages postés
26556
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 novembre 2019
3428
227
Merci
bonsoir

la normes impose (donc obligatoire) pour une plaque électrique (induction ou halogène) une ligne directe du tableau avec un fusible 32A dédié.
cette ligne devra obligatoirement être en 6 mm²

Dire « Merci » 227

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

Linternaute 8058 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

Messages postés
170
Date d'inscription
vendredi 17 juin 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
18 juin 2016
29
7
Merci
Bj

Et pour quoi pas un 32A ?
Icare95
Messages postés
22317
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
5 novembre 2019
1965 -
oui meme un 32A ca me va mais sachez que ca va couvrir 99% des cas d utilisation.. il restera 1% ou le disjoncteur va sauter parce que les 4 plaques auront mijotees a fond pendant des heures et/ou le disjoncteur sera un peu fatiguer etc ??? mais no pb pour un 32A..
Carminas
Messages postés
1861
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
5 novembre 2019
527 -
C'est surtout que la norme impose un 32A maximum.
Cela règle la question.
Messages postés
22317
Date d'inscription
jeudi 26 juillet 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
5 novembre 2019
1965
5
Merci
Bjr, c est suffisant si vous n allumez que 2 palques a la fois sinon faudra passer du 6mm² si ce n est pas deja fait depuis le compteur avec un dijoncteur de 40A