Branchement d'une plaque induction

carrredas89 -  
Carminas Messages postés 4383 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, je vais brancher une plaque a induction et j'ai une section de fils de 2'5 mm cela vas t'il suffire ?
A voir également:

2 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, pourquoi pas si vous n utilisez qu une seule plaque a la fois ?? marque modèle ou au moins la puissance totale de la plaque serait la bienvenue pour pouvoir répondre ?? 2.5mm² = 16A .; (20A maxi non permanent)
"Open your eyes & Think different" (Demoy)
5
carrredas89
 
merci icare95
0
wiking
 
Les plaques à induction s'alimentent par une ligne de 6 mm² depuis le tableau.
Fusible ou divisionnaire 32. En amont, un différentiel de 40A 32mA type A.
La plaque de cuisson doit être seule sur la prise.
0