Bonjour,
Il y a quelques semaines, j'ai dû changer la prise où sont branchés mon frigo et mon four à micro-ondes, parce qu'elle grésillait. En les débranchant, je l'ai trouvée noircie au niveau de la fiche d'alimentation.
Hier, ce sont les machines à laver le linge et la vaisselle qui ont arrêté de fonctionner. La prise et le pare-foudre sont grillés.

Je me pose des questions, du coup.

Quelques infos pratiques :
1. Les appareils sont branchés ainsi depuis longtemps, sans changement et sans qu'on touche aux prises.
2. Les deux prises en question sont vieilles (une quarantaine d'années, à mon avis).
3. Aucun disjoncteur qui a sauté ces dernières années.

Changer la prise et mettre un pare-foudre à double prise suffit? Faut-il vérifier autre chose ?

3 réponses

stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 932
18 oct. 2021 à 07:44
Bjr
Votre prise sont vielles et peut etre a changer.
La ou je m'interroge, c'est sur votre phrase suivante ''Changer la prise et mettre un pare-foudre à double prise suffit?''
Pouvez vous nous faire une photo de ce ''parafoudre'' ?
1
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1
Modifié le 18 oct. 2021 à 08:06
Merci pour votre réponse rapide !
Pour le moment, il n'y avait qu'un parafoudre simple.
Mais j'envisage d'y mettre un double ou multiple, de ce type : https://www.amazon.fr/Belkin-BSV400ca2M-Multiprise-Parafoudre-Protection/dp/B00NLYV2KO/ref=mp_s_a_1_3?dchild=1&keywords=multiprise+parafoudre+et+surtension&qid=1634536699&sr=8-3
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
18 oct. 2021 à 08:23
Bonjour

Ce que vous indiqué n'est pas vraiment un parafoudre
Et cela n'a aucun intérêt par rapport aux appareils que vous citez.
A réservé plutôt au multimédia

Votre échauffement peut être du :
- soit à un mauvais serrage
- soit à un trop grand nombre d'appareil branché sur une multiprise

Micro-onde et frigo, cela peut passer
Mais lave-linge et lave-vaisselle sur une même prise : NON
1
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1
18 oct. 2021 à 08:30
Merci !

C'est l'occasion d'apprendre : comment expliquer que ça a fonctionné sans problème depuis près de 10 ans, et que le disjoncteur n'a pas sauté ?
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 932 > Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024
18 oct. 2021 à 09:07
Et bien si ca a fonctionné pendantc10ans sans y mettre le feu, vous êtes chanceux et allez brûler un cierge.
Votre multiprise parafoudre vous est d'aucune utilité pour vos LV et LL.
Chaque appareil doit est sur une ligne dédiée et protègé séparément par des disjoncteurs dans votre tableau
0
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1 > stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024
18 oct. 2021 à 09:17
Merci !
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849 > Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024
Modifié le 18 oct. 2021 à 13:32
Si c'est un échauffement léger, cela a pu se détériorer tout doucement au fil du temps, jusqu'au jour où c'est la fois de trop.
Pourquoi une voiture qui a 200 000 km et qui a toujours bien fonctionné tombe un jour en panne ?
0
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1 > Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024
18 oct. 2021 à 13:48
Logique. Effectivement.
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949
18 oct. 2021 à 09:28
Bonjour,

Merci de préciser depuis où vous postez votre message... Israël ?
Ça peut avoir son importance !

Cdt
0
stf_frmu Messages postés 43686 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 11 932
18 oct. 2021 à 10:49
Oui gt55 depuis Israël.
J'ai fait la modif dans le titre
0
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1
18 oct. 2021 à 13:47
C'est intéressant, ce que vous dites la.
En quoi ca change pour une question d’électricité? Pour savoir de quelles tension et fréquence on parle?
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 949 > Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024
Modifié le 18 oct. 2021 à 14:41
Comme vous dites, les tensions et fréquences ne sont peut-être pas les mêmes.
La distribution peut se faire en monophasé ou en triphasé.
Les tableaux électriques ne comportent pas forcément les mêmes protections qu'en France.
En tout cas, les normes sont souvent différentes d'un pays à l'autre, et donc les réseaux ne sont pas toujours conçus de la même façon...

En France, et donc sur ce forum, nous avons une représentation des tableaux et branchements électriques en fonction de ce que l'on connaît.
Et cela ne correspond pas forcément à la réalité du terrain ailleurs !
Cette ignorance peut conduire à des réponses erronées si ce n'est pas précisé...
0
Chat 3 Messages postés 91 Date d'inscription lundi 17 septembre 2007 Statut Membre Dernière intervention 4 avril 2024 1 > gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022
18 oct. 2021 à 14:44
Merci
0