Je dois signer un compromis de vente et les diagnostiques ont été réalisés.
Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations diverses :
- Anomalie B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. Commentaire 494 ohms
Anomalie B4.3 j1
Combien cela coûte de remettre aux normes concernant ces anomalies ? Est-ce dangereux de laisser tel quel ?
Vous remerciant
Concernant, le diag elec, on retrouve 2 anomalies et des constatations diverses :
- Anomalie B3.3.1 d : La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique. Commentaire 494 ohms
Anomalie B4.3 j1
Combien cela coûte de remettre aux normes concernant ces anomalies ? Est-ce dangereux de laisser tel quel ?
Vous remerciant
A voir également:
- La valeur de la résistance de la prise de terre n'est pas adaptée au courant différentiel résiduel (sensibilité) du ou des dispositifs différentiels protégeant l'ensemble de l'installation électrique.
- Fil bleu électricité - Guide
- Diagnostic panne lave-linge electrolux - Guide
- Diagnostic electrique - Guide
- Vocabulaire électricité - Guide
- Electricité va et vient - Guide
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
1 mars 2022 à 23:35
1 mars 2022 à 23:35
Bonsoir
B3.3.1 d
Il faudra améliorer la prise de terre, voire la refaire.
Pas bien compliqué
B4.3 j1
Vous ne l'avez pas précisé, mais je suppose que cela concerne le courant assigné de l'interrupteur différentiel
C'est sans doute un 25A ou un 40A, il faudrait le remplacer par un 63A.
Facile à faire et le matériel coute une grosse cinquantaine d'euros
Bref s'il n'y a que cela, rien qui ne doit vous empêcher ce logement s'il vous plait.
Néanmoins, il faudra rectifier, car cela peut être potentiellement dangereux dans certaines situations.
B3.3.1 d
Il faudra améliorer la prise de terre, voire la refaire.
Pas bien compliqué
B4.3 j1
Vous ne l'avez pas précisé, mais je suppose que cela concerne le courant assigné de l'interrupteur différentiel
C'est sans doute un 25A ou un 40A, il faudrait le remplacer par un 63A.
Facile à faire et le matériel coute une grosse cinquantaine d'euros
Bref s'il n'y a que cela, rien qui ne doit vous empêcher ce logement s'il vous plait.
Néanmoins, il faudra rectifier, car cela peut être potentiellement dangereux dans certaines situations.
Papa673
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 1 mars 2022
Statut
Membre
Dernière intervention
2 mars 2022
2 mars 2022 à 16:50
2 mars 2022 à 16:50
B4.3j1 le courant assigné de l'interrupteur différentiel place en aval du disjoncteur de branchement n'est pas adapté
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 930
2 mars 2022 à 19:44
2 mars 2022 à 19:44
Bonsoir
C'est bien ce que j'avais interprété
Donc voir ma réponse
C'est bien ce que j'avais interprété
Donc voir ma réponse