Installation tetrapolaire
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 9 août 2022 à 21:43
- Installation tetrapolaire
- Installation cuisiniere - Guide
- Installation chaudière - Guide
- Installation thermostat - Guide
- Installation climatiseur - Guide
- Installation alarme - Guide
11 réponses
8 août 2022 à 22:07
Bjr
Si vous faites un tableau divisionnaire pour votre cuisine, il faut afin que vous gardiez le bon équilibrage de votre installation, brancher vos appareils sur les même phases que sur le 1er tableau
8 août 2022 à 22:52
Bonsoir
On ne comprend pas bien si les circuits de la cuisine préexistent
Si oui, suivez le conseil de stf_frmu
Si non, il faut faire un bilan de la charge des phases actuelles, mais il est probable qu'ajouter tous ces circuits ne sera pas possible sans augmenter l'abonnement
Quand à l'aspect normes, à part le type A et les calibres des disjoncteurs qui sont corrects, il n'y a pas grand chose d'autre à vérifier.
8 août 2022 à 23:55
Non ce n'était pas existant.
Je me suis renseigné sur l'abonnement et sa me semble faible je suis actuellement à 9kva donc 15A par phase.
Ce qui me surprend car dans le tableau actuelle l'électricien avait jumelée plusieurs disjoncteur sur une même phase, ce qui dépasse les 15A par phase. Avez vous une explication ?
9 août 2022 à 00:08
Je précise que l'installation électrique du tableau et faite sans inter diff mono.
Départ des phase de l'inter diff Tetra 40A sur les disjoncteurs divisionnaire et ensuite un peigne entre phase sur 3 ou 4 disjoncteurs divisionnaire. Le neutre est ponté sur toutes la rangée.
J'aimerais savoir ce que vous feriez ? Je peux mettre des photos.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 9 août 2022 à 08:00
Bonjour
Si cela n'existait pas, là pour le coup il faut vraiment analyser l'existant en particulier les circuits gros consommateurs, en essayant d'imaginer les habitudes d'usages. Même si intrinsèquement votre répartition est correcte il faut choisir les bonnes phases en fonction de l'existant.
Par exemple on met en général le four en route avant manger et le lave-vaisselle après, donc ils peuvent être sur la même phase. Visiblement c'est ce que vous avez fait.
Attention en particulier avec la plaque. Une plaque 4 feux cela va chercher dans les 30 ampères et vous n'avez que 15A par phase. Même si dans les faits on n'utilise rarement tous les feux en même temps. L'idéal sera de la brancher en tri (dans les faits sur 2 phases), regardez si c'est possible avec votre modèle.
15A pour un disjoncteurs c'est la maxi possible (3500W). Dans les faits on ne les utilise jamais. Exemple pour un circuit prises d'une chambres où les appareils raccordés ne dépasseront pas quelques dizaines de watts à part l'aspirateur de temps en temps.
Si bien qu'on peut très bien cumuler plusieurs calibres de disjoncteurs sans que cela pose de soucis.
Après voir à l'usage, peut être que 9kVA ne suffira pas. Mais passer à 12kVA ne coute qu'environ 2€ par mois, soit le prix de 2 baguettes de pain.
9 août 2022 à 08:21
Slt,
Le tri sert à quoi dans cette maison ?
Parce que le plus simple serait de passer en mono.
9 août 2022 à 10:02
9 août 2022 à 10:09
Voici le 1er tableau.
Astuces72 j'aurai aimé passé en mono pour la maison mais pour le moment cela me coûte moins cher de resté avec l'installation existante et de rajouter un tableau divisionnaire pour la cuisine.
Cela dit si je suis dans l'obligation de passer avec inter diff mono et donc refaire le tableau je vais bien sûr le faire pour notre sécurité. Ayant pas mal étudié mon installation je pense que mettre un autre inter diff 40a type A Tetra avec plaque triphasé comme carminas me le conseille semble moins coûteux et sécuritaire non ?
9 août 2022 à 16:48
Vous n'avez aucune obligation d'utiliser des ID mono
Votre choix pourra se faire en fonction du nombre de disjoncteurs du tableau.
Peu de disjoncteurs --> ID tetra
Beaucoup de disjoncteurs --> 3 ID mono + éventuellement un tetra (si circuit tri)
9 août 2022 à 20:05
Merci pour c'est explications carminas. Les installations que vous avez schématisé sont très clair pour moi.
Un électricien m'a assuré que je pouvais mettre plus que 15A par phase avec mon installation.
Êtes vous d'accord ? Si oui ou non j'aimerais qu'ont m'explique car je ne mis retrouve pas avec ce Tetra ????
Merci pour le temps que vous prenez pour me répondre
Modifié le 9 août 2022 à 21:44
Les seuls cas de figure que je vois, où vous ne pourriez pas avoir plus de 15A par phase :
- Impossibilité technique d'ENEDIS de vous fournir plus de 9kVA
- Dimensionnement du câble en sortie du disjoncteur de branchement insuffisant
- Dimensionnement des fils qui alimentent les rangées de tableau insuffisant