Bonjour,

J'ai deux compteurs d'eau chaude qui tournent même quand nous ne faisons pas couler l'eau chaude, mais pas toujours.

Ces compteurs ont été posés après la construction de l'immeuble dans lequel nous vivons. Ce dernier était avant occupé par une seule famille et a été divisé en appartement par la suite, c'est à ce moment que les compteurs individuels ont été posés.

Nos 2 compteurs d'eau chaude indiquent une consommation de 648 m3 en 6 mois, quand le compteur de l'immeuble indique une consommation totale pour celui-ci de 244 m3, ce qui me rend sceptique sur la lecture de nos compteurs.

J'ai essayé de faire un test et en 6 heures l'un d'eux indiquait une consommation 1 m3.

Avez-vous des idées sur ce qui pourrait être le problème et la meilleure façon de le résoudre?

Merci à vous

Cyrille

A voir également:

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13518 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 4 861
20 oct. 2022 à 23:30

Bonsoir voir si un autre locataire n'est pas relié à votre installation .

0

Bonjour, c'est en effet mon intention, car les autres résidents annoncent une consommation totale de l'ordre de 10m3 sur 6 mois...

0
stf_jpd87 Messages postés 96970 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 novembre 2024 27 976
21 oct. 2022 à 07:39

Bonjour

Nos 2 compteurs d'eau chaude indiquent une consommation de 648 m3 en 6 mois, quand le compteur de l'immeuble indique une consommation totale pour celui-ci de 244 m3, ce qui me rend sceptique sur la lecture de nos compteurs.

643M3 pour les deux compteur en 6 mois  ce n'est pas normal  107m3 par moisEC c'est la folie .

244M3 c'est le compteur général pour l'alimentation en eau froide ???

Si oui : le total de l'eau chaude devrait être plus proche de 140m3 que de 643. Il y a un sérieux problème .

À faire contrôler par le syndic avant facturation.

Cordialement.


0

Bonjour,

244 m3 est bien la lecture du compteur général d'alimentation. en eau froide.

J'ai un point avec le syndic demain matin.

Merci et bonne journée

0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 290
21 oct. 2022 à 09:05

slt, 

Il n'y aurait pas un bouclage d'eau chaude et ou le compteur prendrait en compte la circulation de ce bouclage ?

0

C'est une des idées que nous avons aussi, notamment pour l'un des compteurs

0