Prise électrique avec 2 phases et sans neutre?
RésoluDaniel 26 Messages postés 16999 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 novembre 2024 - 10 sept. 2024 à 16:19
- 2 phases sur une prise
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Prise anti moustique efficace - Guide
- Yaourt périmé de 2 mois - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
9 réponses
31 août 2024 à 19:16
@ labricole47,
Cela fait partie des cas où un disjoncteur n'y peut rien .
Modifié le 31 août 2024 à 17:08
Bonjour,
Vos explications démontrent un neutre défectueux , vérifiez celui-ci jusqu'au tableau Bien que beaucoup sont allergiques au "tournevis" il ne doit pas s'éclairer sur un neutre (zéro volt) .
Cdlt,
PS:
Même si le tournevis s'illumine , cela provient d'un effet capacitif ou d'induction .
31 août 2024 à 18:47
Bonjour
Ce qui est surprenant c'est que cette prise ne soit pas sécurisée par un disjoncteur
31 août 2024 à 18:50
Bonjour, de l'avis de Daniel coupure sur un fil voir boîte de dérivation ou sortie de fusible . Le courant se fait par retour donc normal de le retrouver sur les 2 fils .
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question1 sept. 2024 à 09:25
Bonjour
Contrôler avec un tournevis c'est pas un contrôle fiable
Vous avez certainement un fil mal serré ce qui crée un retour par une lampe autre sur le même circuit. .
Repérer ce circuit et contrôler le serrage des dominos car la panne peut venir d'une boîte de dérivation.
Cordialement.
10 sept. 2024 à 15:30
Bonjour!
Merci pour vos messages et conseils...
Mais en fin de compte, j'ai trouvé grâce en particulier aux conseils de Daniel.
Je suis allé au tableau électrique et j'ai testé les neutres des divers disjoncteurs. Surprise: le neutre du disjoncteur du chauffage électrique était sous tension ( testé au tournevis)! En amont de ce disjoncteur, tout est normal: phase sous tension et neutre non.
De fait, ma prise était reliée au circuit chauffage ( chauffage qui ne marchait pas, mais en cette saison, je ne m'en suis pas aperçu) .
J'ai changé le disjoncteur ( c'était un disjoncteur ancien avec des fusibles cartouche 16 A) et tout est rentrée dans l'ordre.
Le problème est réglé, mais mon expérience peut servir à d'autres.
Et aviez vous entendu parler d'un disjoncteur défectueux où il entre une phase et un neutre et en sort 2 phases???( et sans qu'il y ait des dommages apparents ?!)
10 sept. 2024 à 15:43
Re,
L'erreur de certains "bricolos" est de voir un fusible installé sur le neutre .
Même s'il existe en tant que support afin d'isoler un circuit, il doit être constitué d'un gros fil de cuivre afin de ne pas fondre en cas d'orage .
Modifié le 10 sept. 2024 à 17:32
Bonjour
Le tournevis n'est pas un bon outil de test
Il s'allume facilement sur le neutre, en particulier si celui-ci est déficient.
Donc ne pas tirer de conclusions trop hâtives.
Modifié le 10 sept. 2024 à 19:40
Le tournevis n'est qu'un accessoire (pour moi) afin de vérifier la non présence d'une tension susceptible d'être dangereuse .
Cela sans besoin d'avoir une terre ou un neutre dispo contrairement au classique multimètre que j'utilise aussi bien-sûr.
Ce qui m'à permis d'éviter des "châtaignes" désagréables.