Bonjour
La norme NF C15-100 dit précisément (dernière version de 2015) :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule ;
- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
. lave-linge ;
. lave-vaisselle ;
. sèche-linge ;
. four.
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- congélateur."
Donc ce que vous avez fait n'est pas conforme (lave-linge, sèche-linge, congel + 1 autre prise sur un même circuit).
A noter que la norme demande aux constructeurs/électriciens de prévoir ces circuits, mais ne se préoccupe pas de l'usage qui en est fait réellement.
4 oct. 2024 à 13:58
merci , j'ai plus qu'a modifier mes branchements
4 oct. 2024 à 15:04
Salut,
Un sèche-linge fonctionne très rarement lorsque le lave-linge est encore en position essorage >>> [ €€€€ ]
4 oct. 2024 à 15:24
C'est la chauffe de l'eau du lave-linge qui consomme beaucoup, donc cela arrivera en simultané, dès que l'on enchainera 2 machines.
Et puis la question était sur l'aspect normatif, pas sur le risque (qui il est vrai est faible).
4 oct. 2024 à 15:55
Pas de soucis avec labricole47 ;=(