Reglementation prises
RésoluDaniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,
je lis de tout sur la réglementation , (en plus sa change )
en résumé faut il une prise dédié pour le sèche linge et le lave linge car j'ai fait mon installation avec une quadruple prise encastrée , alimentée en 2.5 disjoncteur 16 amp
pour le sèche linge , machine à laver , et congélateur ; puisque tout est cote a cote
vous avez demandé de l'aide ; sachez aussi donner la solution lorsque vous l'avez
- Reglementation prises
- Reglementation piscine hors sol - Guide
- Reglementation electrique - Guide
- Nouvelle reglementation acoustique - Guide
- Prises antimoustiques - Guide
- Fosse septique réglementation - Guide
4 réponses
Bonjour
La norme NF C15-100 dit précisément (dernière version de 2015) :
"10.1.3.4 Circuits spécialisés
Chaque appareil électroménager de forte puissance doit être alimenté par un circuit spécialisé.
Quatre circuits spécialisés au moins doivent être prévus :
- un circuit spécialisé pour l'alimentation de la cuisinière ou de la plaque de cuisson seule ;
- trois circuits spécialisés 16 A 2P+T au moins en prévision de l’alimentation d’appareils du type :
. lave-linge ;
. lave-vaisselle ;
. sèche-linge ;
. four.
...
D’autres circuits spécialisés sont à mettre en oeuvre, par exemple pour chacune des applications suivantes lorsqu’elles sont prévues :
...
- congélateur."
Donc ce que vous avez fait n'est pas conforme (lave-linge, sèche-linge, congel + 1 autre prise sur un même circuit).
A noter que la norme demande aux constructeurs/électriciens de prévoir ces circuits, mais ne se préoccupe pas de l'usage qui en est fait réellement.
Salut,
Un sèche-linge fonctionne très rarement lorsque le lave-linge est encore en position essorage >>> [ €€€€ ]