A voir également:
- Plus d'eau chaude de mon cumulus
- Resistance cumulus - Guide
- Eau de javel - Guide
- Tache de sang eau chaude ou froide - Guide
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- Eau chaude qui devient froide chaudière gaz - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
4 réponses
Bonjour,
Voir si la sonde température n'a pas coupé par la sécurité. En général, sur le bloc et s'il à trop chauffé, là où sont les fils et la sonde, il y a un petit contact qu'il faut réenclencher juste avec un tout petit tournevis. (résistance prise dans le calcaire par exemple).
Voir si la sonde température n'a pas coupé par la sécurité. En général, sur le bloc et s'il à trop chauffé, là où sont les fils et la sonde, il y a un petit contact qu'il faut réenclencher juste avec un tout petit tournevis. (résistance prise dans le calcaire par exemple).
Carminas
Messages postés
4250
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 décembre 2024
1 913
6 juin 2011 à 18:36
6 juin 2011 à 18:36
Bonjour
Avez vous un contacteur HC
Fonctionne t'il en marcher forcée
Avez vous 230V en entrée du chauffe-eau entre phase et neutre ?
@+
Avez vous un contacteur HC
Fonctionne t'il en marcher forcée
Avez vous 230V en entrée du chauffe-eau entre phase et neutre ?
@+
Bonsoir,
Courant coupé, vous pouvez vérifier la valeur de votre résistance avec un multimètre en position ohmmètre.
A+
Courant coupé, vous pouvez vérifier la valeur de votre résistance avec un multimètre en position ohmmètre.
A+
bonsoir
mettre le contacteur jour/nuit en marche forcée
demonter la plaque d'alimentation du cumulus et à l'aide d'1 multimetre sur position:tension volts alternatif :controler si vous avez 230v aux bornes de la resistance et si le cumulus ne chauffe pas au bout deqques mn ,il faut couper le courant au tableau et controler si la resistance n'est pas coupée''(position ohmetre) controler s'il n'y a pas un thermostat en série qui serait défectueux...
bonne chance !!!
mettre le contacteur jour/nuit en marche forcée
demonter la plaque d'alimentation du cumulus et à l'aide d'1 multimetre sur position:tension volts alternatif :controler si vous avez 230v aux bornes de la resistance et si le cumulus ne chauffe pas au bout deqques mn ,il faut couper le courant au tableau et controler si la resistance n'est pas coupée''(position ohmetre) controler s'il n'y a pas un thermostat en série qui serait défectueux...
bonne chance !!!