Plus de froid
Résolu/Fermé
JACK.59
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 29 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
30 août 2011
-
29 août 2011 à 14:42
JACK.59 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 29 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2011 - 30 août 2011 à 15:59
JACK.59 Messages postés 4 Date d'inscription lundi 29 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 août 2011 - 30 août 2011 à 15:59
7 réponses
b richard 31
Messages postés
3233
Date d'inscription
samedi 27 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2024
800
29 août 2011 à 19:25
29 août 2011 à 19:25
bonsoir,
si le compresseur est froid
le souci est la régulation (électronique ou mécanique peu importe,)
c'est ce qui sera a remplacer
si le compresseur est froid
le souci est la régulation (électronique ou mécanique peu importe,)
c'est ce qui sera a remplacer
JACK.59
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 29 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
30 août 2011
30 août 2011 à 09:25
30 août 2011 à 09:25
Bonjour
Le thermostat est mécanique,comment puis je le tester?
Cdlt
Le thermostat est mécanique,comment puis je le tester?
Cdlt
stf_la sudiste
Messages postés
20908
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
5 janvier 2022
8 108
30 août 2011 à 09:39
30 août 2011 à 09:39
bonjour, il suffit de shunter votre thermostat, si votre appareil redémarre (ce qui risque d'être le cas) vous n'aurez plus qu'a changer votre thermostat
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
JACK.59
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 29 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
30 août 2011
30 août 2011 à 10:20
30 août 2011 à 10:20
Bonjour
merci pour les réponses,mais comment shunter le thermostat?
il y a 2 fils marron + 1 noir.
-thermostat arrêté
entre les 2 marrons 220V
entre le noir et 1 marron 220V
entre le noir et l'autre marron 0V
-thermostat sur 4
entre le noir et les 2 marrons 220V
entre les 2 marrons 0V
Cdlt
merci pour les réponses,mais comment shunter le thermostat?
il y a 2 fils marron + 1 noir.
-thermostat arrêté
entre les 2 marrons 220V
entre le noir et 1 marron 220V
entre le noir et l'autre marron 0V
-thermostat sur 4
entre le noir et les 2 marrons 220V
entre les 2 marrons 0V
Cdlt
b richard 31
Messages postés
3233
Date d'inscription
samedi 27 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
26 novembre 2024
800
30 août 2011 à 11:46
30 août 2011 à 11:46
re,
on va faire bien plus simple
vous reliez tous les fils ensemble sauf le vert/jaune
s'il démarre vous remplacez le thermostat
on va faire bien plus simple
vous reliez tous les fils ensemble sauf le vert/jaune
s'il démarre vous remplacez le thermostat
JACK.59
Messages postés
4
Date d'inscription
lundi 29 août 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
30 août 2011
30 août 2011 à 15:59
30 août 2011 à 15:59
Bonjour
merci a tout le monde
J'ai shunté les trois fils et ça fonctionne.
je vais donc commander un thermostat
MERCI
Cdlt
merci a tout le monde
J'ai shunté les trois fils et ça fonctionne.
je vais donc commander un thermostat
MERCI
Cdlt