Bonjour
Parce que la vessie n'a plus d'air et ne fait plus son travail qui permet d'éviter les démarrage répétée de la pompe.
Il faut la recharger en air a 2 à 3 bars et si elle ne tient pas c'est qu'elle est percé il faut donc la remplacer.
Cdlt
Parce que la vessie n'a plus d'air et ne fait plus son travail qui permet d'éviter les démarrage répétée de la pompe.
Il faut la recharger en air a 2 à 3 bars et si elle ne tient pas c'est qu'elle est percé il faut donc la remplacer.
Cdlt
Re bonjour et merci pour ta réponse, petit détail oublier, le manomètre indique constamment presque 3 bar ?
cordialement
cordialement