A voir également:
- Niveau de mon ballon d'eau chaude: que faut-il y comprendre?
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Eau de javel - Guide
- Prix plombier ballon eau chaude - Guide
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Ballon d'eau chaude ne se declenche pas en heure creuse - Forum Plomberie
3 réponses
Bonjour,
d'après les informations constructeur, l'indicateur donne le volume d'eau chaude restant dans le chauffe eau.
Ce volume peut être calculé directement avec la température de l'eau.
Ce qui pourrait signifier que votre chauffe eau ne chauffe plus suffisamment:
Panne partielle de la résistance, (vérifier a l'ohm-mètre l'état de la résistance)
Manque une phase (tension triphasée) vérifiez au volt-mètre la tension d'alimentation du chauffe eau
Déréglage du thermostat de régulation remonter le thermostat
Déréglage de l'horloge de paramétrage du temps de chauffe (si vous en avez une). Faite un essais en marche forcée sur une durée de8h pour voir si le volume d'eau chaude dépasse 1
Ou que le thermomètre de contrôle est HS (a remplace)
Cdlt
d'après les informations constructeur, l'indicateur donne le volume d'eau chaude restant dans le chauffe eau.
Ce volume peut être calculé directement avec la température de l'eau.
Ce qui pourrait signifier que votre chauffe eau ne chauffe plus suffisamment:
Panne partielle de la résistance, (vérifier a l'ohm-mètre l'état de la résistance)
Manque une phase (tension triphasée) vérifiez au volt-mètre la tension d'alimentation du chauffe eau
Déréglage du thermostat de régulation remonter le thermostat
Déréglage de l'horloge de paramétrage du temps de chauffe (si vous en avez une). Faite un essais en marche forcée sur une durée de8h pour voir si le volume d'eau chaude dépasse 1
Ou que le thermomètre de contrôle est HS (a remplace)
Cdlt
Merci pour toutes ces remarques.
Je suis bon à appeler un spécialiste: certainement que le ballon n'a pas été vérifié par le passé...
Je suis bon à appeler un spécialiste: certainement que le ballon n'a pas été vérifié par le passé...
Nanard01-
Messages postés
573
Date d'inscription
vendredi 11 novembre 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
20 juillet 2016
395
28 déc. 2011 à 18:00
28 déc. 2011 à 18:00
Re,
avez vous constaté un manque d'eau chaude inhabituel, par rapport aux quantités que vous consommez normalement, est ce que l'eau semble moins chaude ?
si ce n'est pas le cas, c'est peut être uniquement l'indicateur qui ne marche plus bien.
Si vous avez suffisamment d'eau chaude ne vous inquiété pas outre mesure, cet indicateur n'est pas vital la preuve vous ne saviez pas a quoi il servait.
Cdlt
avez vous constaté un manque d'eau chaude inhabituel, par rapport aux quantités que vous consommez normalement, est ce que l'eau semble moins chaude ?
si ce n'est pas le cas, c'est peut être uniquement l'indicateur qui ne marche plus bien.
Si vous avez suffisamment d'eau chaude ne vous inquiété pas outre mesure, cet indicateur n'est pas vital la preuve vous ne saviez pas a quoi il servait.
Cdlt
@Nanard01: oui j'ai constaté un manque d'eau chaude. A savoir qu'il a suffit d'une douche et d'une utilisation de l'eau chaude pendant 5 min et encore, pour que le coup d'après l'eau soit super tiède avant de devenir froide. Je voulais prendre un bain et là ça a été la douche froide au sens propre comme au sens figuré.
Question que je me pose depuis le début: est-ce que systématiquement un ballon d'eau chaude se remplit entièrement dès que l'on a arrêté de tirer de l'eau chaude jusqu'à atteindre le max de sa capacité? Ou bien est-ce que le ballon attend d'être au minimum pour se remplir au max?
Question que je me pose depuis le début: est-ce que systématiquement un ballon d'eau chaude se remplit entièrement dès que l'on a arrêté de tirer de l'eau chaude jusqu'à atteindre le max de sa capacité? Ou bien est-ce que le ballon attend d'être au minimum pour se remplir au max?
Bonjour,
donc le thermomètre a l'air de bien fonctionner
l'eau chaude tirer est remplacer immédiatement par de l'eau froide, ce qui accélère la baisse de température de l'eau mais maintient le volume.
Votre appareil semble avoir un problème de chauffe, soit la résistance est partiellement en panne, soit le calcaire a envahie l'appareil qui fait perdre a la résistance ça capacité de chauffe et du volume d'eau chaude.
plusieurs tests sont à faire:
vérifier l'alimentation électrique de la résistance
vérifier l'état e la résistance a l'ohm-mètre ou la puissance absorbé
le fonctionnement du thermostat
si tout est ok, ouvrir le chauffe eau pour enlever le calcaire, nécessite d'avoir les joints neufs pour ré-étancher
exemple de coupe chauffe eau:
http://www.123chauffage.com/fckImages/image/ATL%20COUPE%20DIAPASON.jpg
http://www.bricovideo.com/2d/chauffe_eau/ballon_eau-chaude.jpg
la cane de prise d'eau chaude est en haut l'arrivée d'eau froide en bas le niveau d'eau est toujours au maxi au niveau e la cane eau chaude
Cdlt
donc le thermomètre a l'air de bien fonctionner
l'eau chaude tirer est remplacer immédiatement par de l'eau froide, ce qui accélère la baisse de température de l'eau mais maintient le volume.
Votre appareil semble avoir un problème de chauffe, soit la résistance est partiellement en panne, soit le calcaire a envahie l'appareil qui fait perdre a la résistance ça capacité de chauffe et du volume d'eau chaude.
plusieurs tests sont à faire:
vérifier l'alimentation électrique de la résistance
vérifier l'état e la résistance a l'ohm-mètre ou la puissance absorbé
le fonctionnement du thermostat
si tout est ok, ouvrir le chauffe eau pour enlever le calcaire, nécessite d'avoir les joints neufs pour ré-étancher
exemple de coupe chauffe eau:
http://www.123chauffage.com/fckImages/image/ATL%20COUPE%20DIAPASON.jpg
http://www.bricovideo.com/2d/chauffe_eau/ballon_eau-chaude.jpg
la cane de prise d'eau chaude est en haut l'arrivée d'eau froide en bas le niveau d'eau est toujours au maxi au niveau e la cane eau chaude
Cdlt