Diagnostic
naja
-
13 janv. 2012 à 21:54
stf_mareson
stf_mareson
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
3 réponses
stf_mareson
Modifié par stf_mareson le 15/01/2012 à 17:18
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
Modifié par stf_mareson le 15/01/2012 à 17:18
Bonjour
Les controleurs de terre de type mesure phase-PE (appareil qui ce branche sur une prise) font passer un courant entre la phase et la terre d'une valeur inférieur à 15 mA qui est la valeur minimale de déclenchement d'un différentiel (15 mA pour un 30 mA).
Si il y a déja une fuite sur le circuit mesuré (cas le plus fréquent), celle-ci va s'ajouter à celle créée par le controleur et provoquer un défaut suffisant pour déclencher le différentiel, impossible donc de faire une mesure.
Si l'inter différentiel est hors normes (à tester avec un testeur de différentiel) la mesure ne pourra pas se faire sans déclenchement.
A faire controler donc, l'inter différentiel avec un controleur de différentiels et l'absence de fuite en aval de celui-ci avec un megohmètre.
Le diagnostiqueur aurait du avoir cet appareil pour un diagnostic plus fin.
Les controleurs de terre de type mesure phase-PE (appareil qui ce branche sur une prise) font passer un courant entre la phase et la terre d'une valeur inférieur à 15 mA qui est la valeur minimale de déclenchement d'un différentiel (15 mA pour un 30 mA).
Si il y a déja une fuite sur le circuit mesuré (cas le plus fréquent), celle-ci va s'ajouter à celle créée par le controleur et provoquer un défaut suffisant pour déclencher le différentiel, impossible donc de faire une mesure.
Si l'inter différentiel est hors normes (à tester avec un testeur de différentiel) la mesure ne pourra pas se faire sans déclenchement.
A faire controler donc, l'inter différentiel avec un controleur de différentiels et l'absence de fuite en aval de celui-ci avec un megohmètre.
Le diagnostiqueur aurait du avoir cet appareil pour un diagnostic plus fin.
daniel boquet
13 janv. 2012 à 22:33
- Messages postés
- 75
- Date d'inscription
- lundi 24 août 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 2 novembre 2012
13 janv. 2012 à 22:33
il y a peut-être une connexion de la terre avec un neutre
atlassaturn
13 janv. 2012 à 22:51
- Messages postés
- 3135
- Date d'inscription
- mardi 24 mars 2009
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 26 juin 2022
13 janv. 2012 à 22:51
Bonsoir
ça parait quand même bizarre ! Pour créer un courant de fuite , suffisant pour déclencher le différentiel , en contrôlant le raccordement effectif d'une prise à la terre , il faut que la borne de terre de cette prise ne soit pas raccordée à la terre et qu'il y ait , en plus , un défaut d'isolement entre le vert-jaune et la phase , ça fait beaucoup d'anomalies .
Est ce que par hasard , il n'aurait pas contrôlé l'isolement du fil de terre par rapport à la phase , sans couper l'alimentation générale ? ça parait complètement stupide , mais on voit aussi n'importe quoi des fois
ça parait quand même bizarre ! Pour créer un courant de fuite , suffisant pour déclencher le différentiel , en contrôlant le raccordement effectif d'une prise à la terre , il faut que la borne de terre de cette prise ne soit pas raccordée à la terre et qu'il y ait , en plus , un défaut d'isolement entre le vert-jaune et la phase , ça fait beaucoup d'anomalies .
Est ce que par hasard , il n'aurait pas contrôlé l'isolement du fil de terre par rapport à la phase , sans couper l'alimentation générale ? ça parait complètement stupide , mais on voit aussi n'importe quoi des fois
15 janv. 2012 à 19:01
J'avoue mon ignorance . Je ne connaissais pas ces appareils qui permettent de tester une boucle de terre , éventuellement sans piquet . Les plus perfectionnés permettent aussi de tester les différentiels et l'isolement . J'aurais au moins appris quelque chose et vous remercie .
15 janv. 2012 à 19:40