Diagnostic

Signaler
-
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
-
Bonjour,lors d'un diagnostic vente chez un ami,le diagnostiqueur immobilier avec sont appareil lui permettant de vérifier la valeur de la terre en ohm faisait disjoncter systématiquement le 30 mA a chaque fois qu il voulait vérifier la valeur de la terre du logement un T3 de 2003 en mettant sont appareil (METREL) dans les prises de courant avec terre sont intervention a été bien réalisée se défaut n est pas a sont insu il est donc parti sans pouvoir donner une explication concrète quand pensez vous merci.

3 réponses

Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
614
Bonjour

Les controleurs de terre de type mesure phase-PE (appareil qui ce branche sur une prise) font passer un courant entre la phase et la terre d'une valeur inférieur à 15 mA qui est la valeur minimale de déclenchement d'un différentiel (15 mA pour un 30 mA).
Si il y a déja une fuite sur le circuit mesuré (cas le plus fréquent), celle-ci va s'ajouter à celle créée par le controleur et provoquer un défaut suffisant pour déclencher le différentiel, impossible donc de faire une mesure.
Si l'inter différentiel est hors normes (à tester avec un testeur de différentiel) la mesure ne pourra pas se faire sans déclenchement.
A faire controler donc, l'inter différentiel avec un controleur de différentiels et l'absence de fuite en aval de celui-ci avec un megohmètre.
Le diagnostiqueur aurait du avoir cet appareil pour un diagnostic plus fin.
Messages postés
3035
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 novembre 2021
1 737
Bonsoir
J'avoue mon ignorance . Je ne connaissais pas ces appareils qui permettent de tester une boucle de terre , éventuellement sans piquet . Les plus perfectionnés permettent aussi de tester les différentiels et l'isolement . J'aurais au moins appris quelque chose et vous remercie .
Messages postés
1167
Date d'inscription
jeudi 17 février 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
13 mai 2017
614
Effectivement ces appareils sont bien pratiques pour vérifier les prises en fin de chantier par exemple, ils indiquent la valeur de la terre, la position de la phase et du neutre, la plage de tension, et sont equipés d'un cordon amovible sur enrouleur pour verifier la continuité des liaisons équipotentielles, tuyaux cuivre, chauffe-eau, chaudière, vmc, luminaires classe 1, pompe à chaleur, ect ... .
Messages postés
75
Date d'inscription
lundi 24 août 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
2 novembre 2012
67
il y a peut-être une connexion de la terre avec un neutre
Messages postés
3035
Date d'inscription
mardi 24 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
29 novembre 2021
1 737
Bonsoir
ça parait quand même bizarre ! Pour créer un courant de fuite , suffisant pour déclencher le différentiel , en contrôlant le raccordement effectif d'une prise à la terre , il faut que la borne de terre de cette prise ne soit pas raccordée à la terre et qu'il y ait , en plus , un défaut d'isolement entre le vert-jaune et la phase , ça fait beaucoup d'anomalies .

Est ce que par hasard , il n'aurait pas contrôlé l'isolement du fil de terre par rapport à la phase , sans couper l'alimentation générale ? ça parait complètement stupide , mais on voit aussi n'importe quoi des fois