Probleme de clim....
xandre
-
28 janv. 2012 à 17:11
stf_mareson
stf_mareson
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
A voir également:
- Problème climatiseur midea
- Code erreur climatiseur midea - Meilleures réponses
- Code erreur clim altech - Meilleures réponses
- Ma clim ne fait plus de chaud ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Clim alpina avis ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Comment poser une clim - Guide
- Clim qui s'arrête apres quelque minutes ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Clim heiwa avis - Forum - Chauffage et climatisation
3 réponses
stf_mareson
Modifié par stf_mareson le 29/01/2012 à 13:44
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
Modifié par stf_mareson le 29/01/2012 à 13:44
Bonjour
Peut etre un problème de sonde dans l'unité intérieure ou de communication entre l'inité intérieure et extérieuure.
Cela peut etre dû aussi à une mauvaise charge en fluide frigorigéne suite à une fuite
La panne est arrivée subitement ou progressivement ?
Peut etre un problème de sonde dans l'unité intérieure ou de communication entre l'inité intérieure et extérieuure.
Cela peut etre dû aussi à une mauvaise charge en fluide frigorigéne suite à une fuite
La panne est arrivée subitement ou progressivement ?
stf_mareson
29 janv. 2012 à 23:31
- Messages postés
- 1167
- Date d'inscription
- jeudi 17 février 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 13 mai 2017
29 janv. 2012 à 23:31
Vous avez tres probablement une fuite de fluide sur l'installation. L'entreprise aurait du faire une installation et une mise en service dans les règles de l'art
Voici ce que doit faire un professionnel du froid et de la climatisation, opérateur attesté.
Raccordement unités extérieure et intérieures, liaisons frigorifiques et électriques, essais sous pression d'azote evec controle absence de fuite, tirage au vide, libération fluide, contrôle absence de fuites avec un détecteur électronique, essais de fonctionnement, mesures.
Essayez d'avoir son n° d'opérateur attesté, si vous l'avez, faites pression en argumentant que vous allez vous plaindre auprès de l'organisme certificateur.
Site donnant la liste des opérateurs attestés
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document124209
Voici ce que doit faire un professionnel du froid et de la climatisation, opérateur attesté.
Raccordement unités extérieure et intérieures, liaisons frigorifiques et électriques, essais sous pression d'azote evec controle absence de fuite, tirage au vide, libération fluide, contrôle absence de fuites avec un détecteur électronique, essais de fonctionnement, mesures.
Essayez d'avoir son n° d'opérateur attesté, si vous l'avez, faites pression en argumentant que vous allez vous plaindre auprès de l'organisme certificateur.
Site donnant la liste des opérateurs attestés
http://www.developpement-durable.gouv.fr/document124209