Problème de chaudière - aération

aurelia - 14 févr. 2012 à 14:05
 pat38 - 14 févr. 2012 à 17:10
Bonjour,

Un professionnel nous a changé notre chaudière ( exposée dans notre cuisine) et celle-ci n'arrête pas de descendre en pression ou de carrément se couper quand nous prenons notre douche.
Nos fenêtres en PVC n'ont pas de grilles d'aération et le professionnel nous dit que c'est à cause de ça.
Dans l'immeuble nous sommes en mode VMC.
Avant de faire des trous dans nos fenêtres en PVC, j'aimerais être sûr que celui-ci joue franc-jeu ??

Merci de vos réponses.

2 réponses

frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2012 204
14 févr. 2012 à 14:08
Rassure moi... Chaudière au gaz de ville? Ton chauffagiste est agréé Qualigaz?
Car il me semble qu'il doit y avoir une ventilation haute et une basse dans le local ou est la chaudière et ceci indépendamment de la VMC ou des aérations dans les fenêtres...
0
bonjour c'est une chaudière vmc ?c'est a dire quelle est raccordée sur une bouche gaz vous avez des entrées d'air dans les chambres séjour et surtout pas en cuisine avec une amenée d'air indirect.Ce n'est pas cela qui fait descendre la pression il y a une fuite.Vous faite l'expérience vous ouvrez légèrement votre fenêtre de cuisine et voir si elle se coupe.salutation
0