Bonjour,

D'accord, ce n'est pas vraiment de la plomberie...

Juste avant de traverser le mur pour rejoindre le tout à l'égout, le tuyau d'évacuation des eaux usées de ma maison a une sorte de siphon avec une trappe dessous qui bien sûr me pose pas mal de soucis car il finit par se colmater en sortie à la remontée du coude du côté du tout à l'égout.

Est-ce qu'il a vraiment une utilité pour empêcher les remontées d'odeur, mais tous ceux à qui j'en ai parlé ne semble pas avoir ce type d'installation...

Sinon, puis-je le supprimer et faire en sorte que la sortie soit directe sur le tout à l'égout?

Merci de vos réponses.

3 réponses

bonjour a mon avis oui il suffit que votre réseau est une bonne ventilation primaire soit sur le toit ,soit par une soupape anti-vide.salutation
bonjour geogio38
En règle générale,chaque accessoire tel qu'évier, lavabo, douche, est équipé d'un siphon. Dans votre cas, ce siphon sur canalisation principale n'a aucune utilité. je vous conseille cependant de remplacer ce siphon par un raccord en T ou Y afin de conserver un accès. Une obstruction restant toujours possible.
Cordialement
J'ai fait restaurer une vieille maison de ville. Sanitaires et s. de bain en rez-de-chaussée.
Un camion spécialisé est venu curer le puits d'égoût de ma rue, devant chez moi.

SURPRISE TRES DESAGREABLE : un geyser d'eau dans les toilettes, tout est aspergé dans la pièce, 2 cm d'eau au sol, siphon vidé, refoulement dans la douche.

L'employé qui opérait m'a dit qu'il manque un siphon avant la "table" d'évacuation d'eaux usées sous le trottoir ! C'est de la responsabilité du particulier.
Alors, entre le siphon extérieur qui se bouche et le geyser, que choisir ?
Bonjour

A Georgio38:
Le siphon disconnecteur n'est pas obligatoire.
Si vos chutes sont correctement ventilées, et pas par une simple soupape anti-vide qui n'assure aucune ventilation, vous pouvez donc le supprimer.
Le plus simple est de démonter la paroi intérieure et de conserver le reste comme regard de visite.

A Gecko22
L'employé qui vous a inondé est gonflé de venir vous reprocher sa fausse manoeuvre. Le siphon dont il parle n'est pas obligatoire et n'aurait rien empêché.

A+
Messages postés
4737
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 mai 2020
1 133
Bonsoir,
Entièrement d'accord avec confusioux ,
Il s'agit d'une fausse manoeuvre, vous n'êtes en aucun cas obligé de disposer des compétences dans ce domaine là.
Vos explications démontrent qu'il à eu une surpression ce qui à eu pour effet de faire
remonter la ... (les eaux usées) dans vos canalisations.