Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
jenny8977
-
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 30 mai 2012 à 23:28
stf_frmu Messages postés 50086 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 30 mai 2012 à 23:28
A voir également:
- Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
4 réponses
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
Bjr, suis pas expert en batiment mais je pense que de toute facon c est l intensite nominale maxi du nouveau disjoncteur qui est a l origine du refus = 63A donc 16mm² et non le reste.. apres vous pouvez subdiviser en plusieurs ID 40A en 10mm² aucun pb !!
bonjour Entierement d'accord avec Icare suposons que votre disjoncteur soit un 30/60 A si vous prenez 30A on vous demandera de mettre du 16 mm² en cas d'augmentation de puissance donc du disjoncteur d'abonné au tableau 16 mm² vous mettez un bornier dans le tableau c'est plus facile pour y mettre le fil en grosse section