Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
jenny8977
-
29 mai 2012 à 21:14
stf_frmu Messages postés 42462 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 - 30 mai 2012 à 23:28
stf_frmu Messages postés 42462 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 septembre 2023 - 30 mai 2012 à 23:28
A voir également:
- Consuel, tableau électrique bref besoin d'aide !?
- Meilleur tableau electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Section cable tableau electrique - Forum Electricité
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
- Cuisiniere electrique - Guide
4 réponses
Carminas
Messages postés
3808
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 septembre 2023
1 773
30 mai 2012 à 23:19
30 mai 2012 à 23:19
Bonsoir
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
Section minimum du câble d'alimentation entre le Disjoncteur de Branchement ERDF et les borniers du tableau de répartition principal en fonction du type de DB monophasé :
- 15/45A : 10² pour 22m max
- 30/60A : 16² pour 27m max
- 60/90A : 25² pour 28m max
Pour des longueurs plus importantes, il faut augmenter la section pour tenir compte de la chute de tension.
Section minimum du câble d'alimentation entre les borniers du tableau et les interrupteurs différentiels :
- ID 40A : 10²
- ID 63A : 16²
- ID alimentés par peigne vertical : 16²
@+
Bjr, suis pas expert en batiment mais je pense que de toute facon c est l intensite nominale maxi du nouveau disjoncteur qui est a l origine du refus = 63A donc 16mm² et non le reste.. apres vous pouvez subdiviser en plusieurs ID 40A en 10mm² aucun pb !!
KIDUGUEN
Messages postés
12346
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 septembre 2023
4 589
30 mai 2012 à 11:44
30 mai 2012 à 11:44
bonjour Entierement d'accord avec Icare suposons que votre disjoncteur soit un 30/60 A si vous prenez 30A on vous demandera de mettre du 16 mm² en cas d'augmentation de puissance donc du disjoncteur d'abonné au tableau 16 mm² vous mettez un bornier dans le tableau c'est plus facile pour y mettre le fil en grosse section
stf_frmu
Messages postés
42462
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
21 septembre 2023
11 865
30 mai 2012 à 23:28
30 mai 2012 à 23:28
bonsoir
ce qu'il y a de bien avec Carminas, c'est que toutes ses réponses sont toujours simples, completes, détaillées et y a pas a revenir dessus.
heureusement qu'il ne répond pas a chaque fois en premier, sinon nous n'aurions plus rien a dire en électricité...
ce qu'il y a de bien avec Carminas, c'est que toutes ses réponses sont toujours simples, completes, détaillées et y a pas a revenir dessus.
heureusement qu'il ne répond pas a chaque fois en premier, sinon nous n'aurions plus rien a dire en électricité...