Bonjour,
Avec 10 ampères vous pouvez "tirer" 10 A x 230 V = 2300 Watts.
Avec un disjoncteur 16 A vous pouvez tirer 16 A x 230 V = 3680 W
Donc changer votre disjoncteur par un 16 A et cela ira. C'est le calibre maxi autorisé pour votre 1,5 mm2.
A+
Avec 10 ampères vous pouvez "tirer" 10 A x 230 V = 2300 Watts.
Avec un disjoncteur 16 A vous pouvez tirer 16 A x 230 V = 3680 W
Donc changer votre disjoncteur par un 16 A et cela ira. C'est le calibre maxi autorisé pour votre 1,5 mm2.
A+
merci ah ok donc j ai juste a changer de amperages ses bien sa ???? pas besoin de refaire le cablage alors ???? vous etes sur , je voudrais pas mettre le feu au compteur !!!! lol
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
27 oct. 2012 à 12:37
27 oct. 2012 à 12:37
Attendez une autre réponse si vous avez un doute sur la mienne ...
KIDUGUEN
Messages postés
13560
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 décembre 2024
4 866
27 oct. 2012 à 13:09
27 oct. 2012 à 13:09
Bonjour Paroroma à raison les nouvelles normes sont ainsi faites et il a raison personnellement j'aurai mis un cable en 2,5 mm² jusqu'au premier convecteur et du 1,5 pour le deuxieme repique sur le premier .Protégé en 16 A comme il dit .Mais c'est ma façon de voir l'electricité et ça marche bien comme ça et les fils sont moins solicité