Souci de cablage electrique

chantou - 27 oct. 2012 à 12:08
 chantou - 28 oct. 2012 à 12:00
Bonjour, j ai installer un radiateur de 1500 wallt dans une chambre et un radiateur de 1500 wallt dans la salle de bain , il sont relier ensemble !!!! ma question et que j ai cabler en 1,5 et mit un 10 amperes !!! un ami ma dit que sa irai pas ??? qu est ce que je doit faire ???changer le cable ou l amperage ???? ou les 2 merci les amies brico

4 réponses

stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
27 oct. 2012 à 12:20
Bonjour,

Avec 10 ampères vous pouvez "tirer" 10 A x 230 V = 2300 Watts.

Avec un disjoncteur 16 A vous pouvez tirer 16 A x 230 V = 3680 W

Donc changer votre disjoncteur par un 16 A et cela ira. C'est le calibre maxi autorisé pour votre 1,5 mm2.

A+
0
merci ah ok donc j ai juste a changer de amperages ses bien sa ???? pas besoin de refaire le cablage alors ???? vous etes sur , je voudrais pas mettre le feu au compteur !!!! lol
0
stf_paroroma Messages postés 1729 Date d'inscription mardi 20 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mars 2024 564
27 oct. 2012 à 12:37
Attendez une autre réponse si vous avez un doute sur la mienne ...
0
KIDUGUEN Messages postés 13042 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 4 733
27 oct. 2012 à 13:09
Bonjour Paroroma à raison les nouvelles normes sont ainsi faites et il a raison personnellement j'aurai mis un cable en 2,5 mm² jusqu'au premier convecteur et du 1,5 pour le deuxieme repique sur le premier .Protégé en 16 A comme il dit .Mais c'est ma façon de voir l'electricité et ça marche bien comme ça et les fils sont moins solicité
0
merci les gars ses gentie de votre part , message recu , bon week end !!!!
0