Raccordement compteur tableau
Résolu
patsipd
-
Modifié par stf_frmu le 19/11/2012 à 15:49
stf_frmu Messages postés 47728 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 - 19 nov. 2012 à 15:51
stf_frmu Messages postés 47728 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 31 janvier 2025 - 19 nov. 2012 à 15:51
A voir également:
- Raccordement compteur tableau
- Tableau dosage mortier - Guide
- Raccordement électrique vert - Guide
- Boite de raccordement électrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Tableau dosage ciment sable - Guide
3 réponses
3 fois 16² (phase, neutre, terre) en câble RO2V devrait suffire.
Perso, je n'aime pas les dominos qui se desserent par l'effet thermocouple. je préfére les bornes Ferrel (si vous en trouvez) ou les connecteurs automatiques (si vous en trouvez pour cette section). Sinon tant pis, si c'est pour du provisoire non fonctionnaire, dominos!
Perso, je n'aime pas les dominos qui se desserent par l'effet thermocouple. je préfére les bornes Ferrel (si vous en trouvez) ou les connecteurs automatiques (si vous en trouvez pour cette section). Sinon tant pis, si c'est pour du provisoire non fonctionnaire, dominos!
stf_frmu
Messages postés
47728
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
31 janvier 2025
12 099
19 nov. 2012 à 15:51
19 nov. 2012 à 15:51
bonjour
vu que le cable est pour le raccordement entre le tableau electrique et le compteur de chantier, un 2x16 mm² suffira, vu qu'il n'y a pas de connxion de terre dans le compteur edf.
rien ne sert de payer un troisieme fils qui ne servira a rien
vu que le cable est pour le raccordement entre le tableau electrique et le compteur de chantier, un 2x16 mm² suffira, vu qu'il n'y a pas de connxion de terre dans le compteur edf.
rien ne sert de payer un troisieme fils qui ne servira a rien