Thermostat d'ambiance

Résolu
Sylvain5938 Messages postés 2 Statut Membre -  
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,
Pourquoi est-il déconseillé d'utiliser un thermostat d'ambiance agissant sur l'alimentation d'un radiateur électrique ?
Je constate que ce type de pilotage est très peu proposé au profit de l'utilisation du thermostat directement intégré au radiateur. Je trouve en effet peu précis de mesurer la température d'une pièce au voisinage du radiateur. Personnellement je n'arrive pas à avoir une température un minimum constante.
L'idée est de mesure la température de la pièce loin du radiateur, ce qui me semble être, a priori, bien plus précis comme régulation.

Merci pour vos éclairages !

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 087
 
Bonjour j'ai toujours piloté des convecteurs en posant un thermostat à la porte de chaque piece .C'est pratique on sort le matin on peut baisser legerement et le soir on remonte .Il est vrai qu'aujourd'hui on a des radiateurs sofistiqué mais le thermostat coupe alors que l'autre cote de la piece est froid alors je continu avec mes thermostats à la porte et celui qui veut peut meme programmer pour une semaine .Surtout ne pas oublier de mettre le th du convecteur au maxi
0
Profil bloqué
 
Bjr, moi je suis pour son utilisation avec ou pas une horloge... mais je regle les TH de chaque radiateur pour avoir une temperature acceptable de 20° dans la/les pieces et le TH d ambiance me sert a couper la temperature au Maxi 21° pax (en cas de surchauffe ext soleil, redoux, etx)
a vous de choisir... vous aurez moins de pics de chaleur
0
Sylvain5938 Messages postés 2 Statut Membre
 
Merci pour ces retours d'expériences, ils me seront bien utiles.
0
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 803
 
(pour ceux qui viendraient à brancher un thermostat d'ambiance sans précaution)

Attention les thermostats d'ambiance ne supportent pas obligatoirement la puissance consommée par
un radiateur,
0
KIDUGUEN Messages postés 13756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 087
 
Entierement d'accord Daniel mais il y en a qui coupe 16A sinon il faut passer par un relai .J'en ai depuis 30 ans ils coupent 1000 w aucun soucis
0