7 réponses
bonjour
Qu'elle est la pression sur le chauffe eau ?
Le groupe de sécurité est-il bien pour un chauffe eau et n'on pas pour une installation de chauiffage?
Bonjour,
je n'ai pas de mano. je ne connais donc pas la pression...
Mais j'ai réduit la pression au niveau du réducteur principal et du réducteur spécial chauffe eau.
AYant changé le groupe de sécurité dès le début de mes ennuis, je suis parti du postulat qu'il n'était pas déffectueux... C'est un groupe de sécurité pour chauffe-eau.
Cordialement,
bonjour
Il n'y a que deux possibilités:
1: trop de pression
2: groupe de sécurité HS.
Si vous n'avez pas de mano, vous ne pouvez pas connaitre la pression, les réducteurs de pression ne sont pas fiables, voir de ce coté et placer un mano (10€)
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
BOnjour, en effet, je n'ai pas pu tester la pression.
Un vase d'expansion ? Je pensais que c'était le ballon d'eau chaude ? Je me trompe surement...