Pourquoi pression monte à 3,8 b après changement du vase ?

Armand - Modifié par Emilie-Linternaute le 19/01/2017 à 10:17
 Armand - 25 oct. 2010 à 21:24
Bonjour,
J'ai une chaudière à gaz Saunier Duval TWIN 28E de 1996.
J'ai du changer le vase d'expansion (vase d'expansion standard du commerce gonflé à 1.5 bars d'azote) et après mise en route je constate que la pression du circuit monte à environ 3.8 bars (60°) et par conséquent le groupe de sécurité laisse échapper de l'eau ce qui entraine naturellement une baisse de pression en dessous de 0.5 bars et l'arrêt de la chaudière...
A quelle pression peut monter le circuit lorsque la chaudière chauffe?
La pression ne varie pas quand la chaudière ne chauffe pas.
A l'arrêt pendant 8 heures, aucune variation de pression après qu'elle soit redescendue jusqu'à complet refroidissement (20°)!..

Si la pression de 3.8 bars est normale, que faut-il en déduire?
Cette chaudière est équipée aussi d'un vase "pressostat air/thermostat de surchauffe". Cet équipement peut-il être mis en cause?...

Merci d'avance pour tous vos conseils.
A voir également:

9 réponses

passelaigue
25 oct. 2010 à 14:45
bonjour Armand,vous fermez votre compteur d'eau et ouvrez un robinet d'eau froide et attendre quelques heures,si votre pression baisse il y a communication entre le chauffage et le sanitaire,mais on ne saura pas si c'est le robinet de remplissage ou l'échangeur ballon;changer en premier le robinet de remplissage(le moins cher).avez-vous mis un vase saunier duval?a+