Pourquoi ma chaudière saunier duval themis 23Ev se vide ?

Lojacono - 7 mars 2008 à 13:48
 Le noir - 7 mars 2008 à 16:25
bonjour, je possède une chaudière murale saunier duval themis 23EV qui se vide constamment. Je passe mon temps à remettre de l'eau. Quelqu'un pourrait il me dire comment faire pour arrêter que cette chaudière se vide. J'avoue en avoir un peu marre de me lever à 3heures du matin pour la remplir.merci
A voir également:

3 réponses

bonjour Mettre une pression de 1,5 bars (eau froide), faire chauffer la chaudière à 80°C, la pression ne doit pas dépasser 2 bars, si oui, la vanne de sécurité va s'ouvrir (3 bars) et l'eau s'échappe à l'égout, dans ce cas il faut remplacer le vase de sécurité, il ne fait plus son travail
1
je peux savoir comment, s'il s'agit d'une fuite ou du vase d'expansion?
1
bonjour Soit une fuite, soit le vase d'expansion à remplacer